建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問61 (空気環境の調整 問16)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問61(空気環境の調整 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
- 照明からの発熱負荷
- ガラス窓からの通過熱負荷
- 外気負荷
- ダクト通過熱負荷
-
送風機による負荷
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
正解は、「外気負荷」 です。
この問題は潜熱負荷に関するものです。空調熱負荷には顕熱負荷と潜熱負荷がありますが、
潜熱を扱う対象には水蒸気の出入りが関わります。
潜熱負荷を理解することは、空調設計や設備選定、エネルギー効率管理において非常に重要です。
誤りです。顕熱負荷のみ。照明器具は熱を発しますが、水蒸気の出入りは関係なく、湿度に影響を与えません。
したがって潜熱負荷には該当しません。
誤りです。外気との温度差による顕熱負荷が主で、湿気は通さないため潜熱負荷にはなりません。
断熱性や日射遮蔽が主な課題となります。
正しいです。顕熱+潜熱の両方を含む。外気を取り入れると外気中の水蒸気も室内に持ち込まれるため、
湿度調整=潜熱処理が必要となります。
誤りです。ダクト内の空気が壁面などと熱交換して温度変化するため顕熱負荷のみです。
湿度に影響せず、潜熱とは無関係です。
送風機による負荷
誤りです。送風機の電力消費による発熱であり、空気の温度は上がりますが、湿度は変わらず顕熱負荷のみとなります。
参考になった数26
この解説の修正を提案する
02
空調熱負荷に関する問題です。
誤:照明からの発熱負荷は、文字通り発熱して温度が上がっている為潜熱ではありません。
誤:ガラス窓からの通過熱負荷は日光等からの顕熱です。
正:外気負荷は、潜熱負荷も含まれます。
誤:ダクト通過熱負荷は、ダクトを通して温度が下がる為、顕熱負荷となります。
送風機による負荷
誤:送風機による負荷は、送風機からのもので温度が下げられるので、顕熱負荷となります。
それぞれの負荷が顕熱のみか、潜熱を含むかを問う問題でした。
温度変化が起こるか起こらないかを考えた方が分かりやすいと思います。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
空調熱負荷には、室内の温度を変化させる「顕熱負荷」と、空気中の水蒸気量、すなわち湿度を変化させる「潜熱負荷」があります。照明や窓などから入る熱は基本的に顕熱負荷ですが、換気のために取り入れる外気は、室内空気との間に温度差だけでなく湿度差もあります。このため、外気を室内の設定温度・湿度まで処理する際には、顕熱と潜熱の両方を考慮する必要があります。
不適切です。照明器具は、消費した電気エネルギーを光や熱として放出し、最終的にはその多くが室内の熱となります。この熱は室内空気や壁、床、家具などの温度を上昇させるため、基本的に顕熱負荷として扱われます。一方、潜熱負荷は水分の蒸発や凝縮などに伴い、空気中の水蒸気量を変化させる負荷です。通常の照明器具から水蒸気が発生して室内の湿度を上昇させることはないため、照明からの発熱負荷には潜熱負荷を含みません。
不適切です。ガラス窓を通して屋外から室内へ伝わる熱は、屋外と室内の温度差によって生じる熱伝導などによるもので、室内の温度に影響する顕熱負荷として扱われます。ガラスそのものを通して水蒸気が通常の熱と同じように移動し、室内の湿度を高めるわけではありません。そのため、ガラス窓からの通過熱負荷は基本的に顕熱負荷です。なお、窓から入射する日射による熱も冷房負荷になりますが、これも潜熱ではなく顕熱として扱われます。
適切です。換気などによって屋外から取り入れる空気は、室内空気と温度だけでなく湿度も異なります。夏季に高温多湿の外気を取り入れる場合、空調設備では外気の温度を下げるとともに、余分な水蒸気を除去して室内の設定湿度に近づける必要があります。温度差を処理する部分が顕熱負荷、湿度差を処理する部分が潜熱負荷に相当します。そのため、外気負荷は顕熱負荷と潜熱負荷の両方を含む代表的な空調熱負荷です。
不適切です。空調用ダクトの内部を流れる空気と、ダクト周囲の空気との間に温度差があると、ダクト壁を通して熱が移動します。例えば、冷房時に冷たい空気が高温の場所に設置されたダクトを通ると、周囲からダクト内部へ熱が侵入し、冷房負荷が増加します。このような通過熱は空気の温度に影響するため、基本的に顕熱負荷として扱われます。通常、ダクト壁を通過する熱そのものによって空気中の水蒸気量が増減するわけではないため、潜熱負荷には該当しません。
送風機による負荷
不適切です。送風機はモーターを使用して空気を搬送するため、その運転に伴うエネルギーの一部が熱となって空気に加わります。また、送風機によって空気に与えられた機械的エネルギーも、最終的には熱として現れます。この熱は空気の温度を上昇させるものであり、顕熱負荷として扱われます。送風機の運転そのものによって空気中へ水蒸気が供給され、絶対湿度が増加するわけではありません。そのため、通常の空調熱負荷計算では潜熱負荷を含む対象とはしません。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問60)へ
第54回(令和6年度(2024年)) 問題一覧
次の問題(問62)へ