建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問72 (空気環境の調整 問27)
問題文
送風機の特性曲線は、グラフの横軸に( ア )をとり、縦軸に( イ )をとって示される。一方、送風系の( ウ )曲線は、同じグラフ上に、原点を通る二次曲線として示される。ここで、二つの曲線の交点は、運転点を示している。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問72(空気環境の調整 問27) (訂正依頼・報告はこちら)
送風機の特性曲線は、グラフの横軸に( ア )をとり、縦軸に( イ )をとって示される。一方、送風系の( ウ )曲線は、同じグラフ上に、原点を通る二次曲線として示される。ここで、二つの曲線の交点は、運転点を示している。
- ア:圧力 イ:風量 ウ:抵抗
- ア:動力 イ:圧力 ウ:性能
- ア:動力 イ:風量 ウ:圧力
- ア:風量 イ:動力 ウ:性能
- ア:風量 イ:圧力 ウ:抵抗
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
この問題は、空気調和設備に用いられる送風機と送風系(ダクトなど)の特性に関するものです。
空気調和設備に用いられる送風機の特性曲線と、送風系の抵抗曲線の理解が問われます。
送風機の性能評価では「風量と圧力」の関係を軸にグラフ化し、抵抗曲線との交点を運転点とする手法が基本です。この知識はビル管理士として、空調バランス調整や省エネ設計に欠かせない基礎です。
送風機の特性曲線: 送風機の性能を示すもので、通常、横軸に風量(ア)、縦軸に圧力(イ)をとって描かれます。
送風系の抵抗曲線: ダクトなどの空気の流れに対する抵抗を示すもので、これは風量の2乗に比例するため、
原点を通る二次曲線になります。ここでの「(ウ)」は「抵抗」です。
運転点 : 送風機の供給圧力と送風系の必要圧力が一致する点、つまり2つの曲線の交点が運転点です。
誤りです。横軸は風量、縦軸が圧力です。
誤りです。動力や性能は主軸ではありません。
誤りです。横軸は風量が正解です。
誤りです。動力や性能を縦軸ではありません。
正しいです。送風機特性曲線と送風系抵抗曲線の組合せとして適切です。
参考になった数24
この解説の修正を提案する
02
送風機の特性曲線に関する問題です。
横軸に風量、縦軸に圧力が入ります。
抵抗曲線とは、同じグラフの原点を通り、交点を運転点と言います。
誤:組み合わせが正しくありません。
誤:組み合わせが正しくありません。
誤:組み合わせが正しくありません。
誤:組み合わせが正しくありません。
正:正しい組み合わせになっています。
グラフの読み方についての問題でした。
送風機に関してのものなので、風量が入り、動力もしくは圧力が入ります。
特性曲線なので、圧力だと想像できます。
抵抗曲線と交点を持つことを覚えておきましょう。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
送風機と送風系の運転状態は、送風機の特性曲線と送風系の抵抗曲線を同一のグラフ上に描くことで確認できます。一般に横軸には風量、縦軸には圧力をとります。また、ダクトなどの送風系で生じる圧力損失は、風量のおおむね2乗に比例するため、抵抗曲線は原点を通る二次曲線として表されます。両曲線が交わる位置が実際の風量と圧力を表す運転点です。
不適切です。送風系について「抵抗」としている点は適切ですが、送風機の特性曲線における横軸と縦軸が逆になっています。送風機の特性を表す場合、一般に横軸に風量、縦軸に圧力をとります。送風機では風量が変化すると発生する圧力も変化するため、この関係を曲線として表します。したがって、横軸を圧力、縦軸を風量とする組合せは適当ではありません。
不適切です。送風機の特性曲線と送風系の運転点を求めるグラフでは、横軸に風量、縦軸に圧力をとるのが基本です。また、送風系について原点を通る二次曲線として示されるのは性能曲線ではなく抵抗曲線です。ダクトや機器を空気が流れる際の圧力損失は、一般に風量の2乗に比例して増加します。この抵抗曲線と送風機の特性曲線との交点から実際の運転状態を求めます。
不適切です。送風機の特性と送風系の抵抗を比較して運転点を求める場合、横軸に用いるのは動力ではなく風量であり、縦軸には圧力をとります。送風機の軸動力も風量によって変化する重要な特性ですが、送風系との交点によって運転点を決定する基本的な圧力-風量線図の横軸には用いません。また、原点を通る二次曲線として表される送風系の特性は抵抗曲線と呼ばれます。
不適切です。横軸を風量とする点は適切ですが、縦軸には動力ではなく圧力をとります。送風機については風量と軸動力の関係を示すこともありますが、送風系の抵抗曲線と重ね合わせて運転点を求める場合には、風量と圧力の関係を使用します。また、送風系で風量の2乗に応じて増加する特性を示したものは抵抗曲線です。したがって、縦軸を動力、送風系を性能曲線とする組合せは適当ではありません。
適切です。送風機の特性曲線は、一般に横軸に風量、縦軸に圧力をとって表します。一方、ダクト、フィルタ、コイルなどから構成される送風系では、空気を流すと圧力損失が生じ、その大きさは一般に風量の2乗に比例します。この関係を表す抵抗曲線は、圧力損失が風量の2乗に比例するため原点を通る二次曲線となります。送風機の特性曲線と抵抗曲線の交点が、実際に送風機が運転される風量と圧力を示す運転点です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する