問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問75(空気環境の調整 問30) (訂正依頼・報告はこちら)

空気調和設備の配管系における配管名称と使用区分との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。
  • 圧力配管用炭素鋼鋼管 ――― 高温水
  • 一般配管用ステンレス鋼鋼管 ――― 冷却水
  • 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ――― 冷却水
  • 配管用炭素鋼鋼管(白管)――― 冷温水
  • 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 ――― 蒸気

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

不適当なものは、「耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 蒸気」です。

 

この問題は、空気調和設備の配管に使用される管種と用途の適切な組合せに関するものです。

配管の材質には、それぞれ適した温度・圧力・流体の種類があり、

それに合わない使用は漏れや破損、事故の原因となります。

空調配管では流体の性質と温度に応じて適切な管材を選定する必要があります。

特に蒸気系は高温高圧であるため、樹脂管の使用は危険です。

選択肢1. 圧力配管用炭素鋼鋼管 ――― 高温水

正しいです。圧力配管用炭素鋼鋼管(SGPなど)は高温水(温水暖房など)に使われることが多く、適した材料です。

ボイラーや暖房配管でも使われる定番材料です。

選択肢2. 一般配管用ステンレス鋼鋼管 ――― 冷却水

正しいです。ステンレス鋼管は耐腐食性に優れており、冷却水などの循環水系で使用されることが多いです。

特に水質が悪い場合にも安定して使えます。

選択肢3. 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ――― 冷却水

正しいです。水道用VPライニング鋼管は、腐食防止のための内面に塩ビのコーティングがされており、冷却水用途にも使用されます。

選択肢4. 配管用炭素鋼鋼管(白管)――― 冷温水

正しいです。「白管」は塗装・防食処理された炭素鋼管であり、冷温水配管にも一般的に使われます。

選択肢5. 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 ――― 蒸気

不適当です。耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(HTVPなど)は、熱水にはある程度使用可能ですが、蒸気配管には不適です。

蒸気は非常に高温・高圧になるため、金属配管(鋼管など)が基本です。

ポリ塩化ビニルは耐熱限界を超えるため危険です。

参考になった数33

02

空気調和設備の配管系における配管名称と使用区分に関する問題です。

選択肢1. 圧力配管用炭素鋼鋼管 ――― 高温水

誤:圧力配管用炭素鋼鋼管は高温水移送に用いられます。

選択肢2. 一般配管用ステンレス鋼鋼管 ――― 冷却水

誤:一般配管用ステンレス鋼鋼管は冷却水移送に用いられます。

選択肢3. 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ――― 冷却水

誤:水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管は、冷却水移送に用いられます。

選択肢4. 配管用炭素鋼鋼管(白管)――― 冷温水

誤:配管用炭素鋼鋼管(白菅)は、冷却水移送に用いられます。

選択肢5. 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 ――― 蒸気

正:耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管は、仮設給水配管に用いられるものです。

熱には弱いため、蒸気に用いられません。

まとめ

排水管についての問題でした。

温度耐性についてまとめておきましょう。

参考になった数4

03

空気調和設備では、冷温水、冷却水、高温水、蒸気など、流体の温度や圧力、腐食性に応じて適切な配管材料を選定します。金属管には高温・高圧に適したものや耐食性に優れたものがあり、樹脂管には軽量で腐食しにくいという特徴があります。ただし、耐熱性を持つ樹脂管であっても、蒸気のような高温の流体には使用できないものがあります。各配管材料の性質と使用可能な温度範囲を理解することがポイントです。

選択肢1. 圧力配管用炭素鋼鋼管 ――― 高温水

適切です。圧力配管用炭素鋼鋼管は、比較的高い圧力や温度がかかる配管に使用される鋼管です。空気調和設備では、高温水や蒸気などを輸送する配管に用いることができます。高温水配管では、温度上昇に伴って内部圧力も高くなるため、十分な機械的強度や耐圧性能が必要です。圧力配管用炭素鋼鋼管は、このような条件を想定して製造されているため、高温水との組合せは適切です。

選択肢2. 一般配管用ステンレス鋼鋼管 ――― 冷却水

適切です。一般配管用ステンレス鋼鋼管は、ステンレス鋼の優れた耐食性を生かした配管材料で、給水、給湯、冷温水、冷却水などの配管に使用されます。冷却水系統では、水が循環することで配管内部に腐食が生じる可能性があるため、耐食性は重要な性能です。ステンレス鋼鋼管は炭素鋼鋼管に比べてさびにくく、適切な水質管理のもとで冷却水配管として使用できるため、この組合せは適切です。

選択肢3. 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ――― 冷却水

適切です。水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管は、鋼管の内面に硬質塩化ビニルをライニングした配管です。外側の鋼管によって必要な強度を確保しながら、内面の硬質塩化ビニルによって水による腐食を抑えられることが特徴です。主として給水などの水配管に用いられますが、使用温度などの条件が適合する冷却水系統にも使用できます。したがって、冷却水との組合せは適切です。

選択肢4. 配管用炭素鋼鋼管(白管)――― 冷温水

適切です。配管用炭素鋼鋼管の白管は、鋼管の表面に亜鉛めっきを施したもので、黒管よりも耐食性を高めています。空気調和設備では、冷温水などを循環させる配管として使用されることがあります。冷温水配管は、冷房時には冷水、暖房時には温水を熱源機器と空調機器の間で循環させる役割を持ちます。白管はこうした一般的な水系統に利用できる配管材料であるため、この組合せは適切です。

選択肢5. 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 ――― 蒸気

不適切です。耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管は、一般的な硬質ポリ塩化ビニル管より高温の水に対応できる樹脂管で、主に給湯配管などに使用されます。しかし、「耐熱性」があるからといって蒸気配管に使用できるわけではありません。蒸気は100℃を超える高温となることがあり、圧力が加わるとさらに高温になります。このような条件では樹脂管の耐熱限界を超えるため、蒸気配管には炭素鋼鋼管などの高温・高圧に対応できる配管材料を使用します。