建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問76 (空気環境の調整 問31)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問76(空気環境の調整 問31) (訂正依頼・報告はこちら)
- 全熱交換器は、導入外気と排気の間で熱交換を行い、外気負荷軽減による省エネルギーを図る装置である。
- 外気処理空調機は、居室に必要な導入外気に対する温湿度調整・空気浄化等の処理を専用に行う装置である。
- 建築基準法施行令では、住宅等の居室のシックハウス対策として、機械換気設備を用いる場合の必要換気量は、換気回数で0.3回/h以上と規定されている。
- 便所、浴室では、換気設備が単独で設置されることが多い。
- 建築物衛生法における空気調和設備を設けている特定建築物の空気環境の管理基準では、一酸化炭素の含有率は、6ppm以下とされている。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
最も不適当なものは、「建築基準法施行令では、住宅等の居室のシックハウス対策として、
機械換気設備を用いる場合の必要換気量は、換気回数で0.3回/h以上と規定されている。」
です。
この問題では、換気設備とその法的基準、機能や使用目的に関するものです。
各選択肢の内容が法令や実務と合致しているかを見極める必要があります。
換気に関する規定は、シックハウス症候群対策やエネルギー効率、衛生管理において重要であり、
設備管理者として正確な法令知識が求められます。換気設備の種類と目的を理解することも、ビル管理の基本的な知識です。
正しいです。全熱交換器は排気と外気の間で熱と湿気の両方を交換し、室内の温湿度を安定させて空調負荷を軽減し、省エネ効果が高いです。
正しいです。外気処理空調機は、外気のみを対象にして冷暖房、加湿・除湿、ろ過処理を行うもので、
病院や大規模施設などで使用されます。
不適当です。正しくは「0.5回/h以上」です。住宅のシックハウス対策として、
機械換気により室内空気を1時間に0.5回(2時間に1回)以上入れ替えることが義務づけられています。
正しいです。便所や浴室は、湿気や臭気の発生が多いため、これらの空間には独立した換気設備が必要であり、
単独で設置されるのが一般的です。
正しいです。建「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)」では、
CO(一酸化炭素)濃度の基準を6ppm以下と定めています。
参考になった数33
この解説の修正を提案する
02
換気設備に関する問題です。
誤:全熱交換器は、外気と排気で熱交換を行い、外気への負荷を顕現して省エネルギーを図れる装置です。
誤:外気処理空調機は、外気に対する温湿度調整・空気浄化等処理を行う装置です。
正:換気回数は0.5回/h以上とされています。
誤:便所、浴室の換気設備は単独で設置されることが多いです。
誤:特定建築物の空気環境の管理基準では、一酸化炭素含有率は0.06ppm以下とされています。
換気設備に関する問題でした。
数値の変化に特に注意しましょう。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
換気設備には、外気を取り入れて室内の空気質を維持する役割に加え、排気熱の回収や外気の温湿度処理など、空調負荷を軽減する機能を持つ設備があります。また、建築基準法のシックハウス対策や建築物衛生法では、換気量や室内空気中の物質濃度について基準が定められています。住宅等の居室では、原則として換気回数0.5回/h以上の機械換気設備が必要です。
適切です。全熱交換器は、建物から排出する空気と新たに取り入れる外気との間で熱交換を行う設備です。温度に関係する顕熱だけでなく、湿度に関係する潜熱も交換するため、冬期には排気が持つ熱や水分を外気側へ回収し、夏期には外気の熱や水分の流入を抑えることができます。その結果、外気を室内条件まで冷暖房するために必要な空調負荷が小さくなり、省エネルギーにつながります。
適切です。外気処理空調機は、換気のために建物へ導入する外気を対象として、冷却、加熱、除湿、加湿、ろ過などの処理を行う空調機です。夏の高温多湿な外気や冬の低温な外気をそのまま室内へ導入すると、室内空調機の負荷が大きくなります。そこで外気をあらかじめ適切な温度や湿度に調整し、フィルタなどで空気を浄化してから供給することで、室内環境を維持しながら空調設備の負担を軽減します。
不適切です。住宅等の居室について、シックハウス対策として機械換気設備を設ける場合は、原則として換気回数0.5回/h以上が必要です。0.3回/h以上という基準は、住宅等の居室以外の居室に適用される数値です。換気回数0.5回/hとは、1時間当たりに室内空気量の半分に相当する量を換気することを意味します。住宅の数値とその他の居室の数値を混同しないことが重要です。
適切です。便所では臭気や汚染空気を除去する必要があり、浴室では入浴によって大量に発生する水蒸気や湿気を速やかに排出する必要があります。このため、これらの場所には局所的な排気を目的とした換気扇などが単独で設けられることが多くあります。特に便所の臭気や浴室の湿気が他の室へ流出すると室内環境を悪化させるため、室内を周囲より負圧に保ちながら屋外へ直接排気する方式が一般的に用いられます。
適切です。建築物衛生法に基づく建築物環境衛生管理基準では、空気調和設備を設けている特定建築物について、居室内の一酸化炭素の含有率を100万分の6以下、すなわち6ppm以下とすることが定められています。一酸化炭素は不完全燃焼などによって発生し、高濃度になると人体に有害です。このため、適切な換気や燃焼設備の管理などによって室内濃度を基準以下に維持する必要があります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問75)へ
第54回(令和6年度(2024年)) 問題一覧
次の問題(問77)へ