建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問111 (給水及び排水の管理 問6)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問111(給水及び排水の管理 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- クロスコネクションとは、飲料水系統と他の配管系統を配管などで直接接続することである。
- 大容量の貯水槽の場合は、槽内に迂回壁を設置して滞留域の発生を抑制する。
- 大便器洗浄弁には、大気圧式バキュームブレーカを設置する。
- 上水配管から消火系統への水の補給は、消火用水槽を設けて行う。
- 洗面器における吐水口空間は、水栓の吐水口端と水受け容器のオーバフロー口との垂直距離である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
給水設備の汚染に関する問題です。
日々何気なく使用している水道等が影ではこんな働きがあって活用されていることが分かります。
誤:クロスコネクションとは、飲料水系統と他の配管系統を直接配管等で接続していることを指します。
そのために互いの水が混ざる危険性があります。
誤:大容量の貯水槽の場合は、槽内に迂回壁を設けて滞流域の発生を抑えています。
誤:大便器洗浄弁には、大気圧式バキュームブレーカが設けられています。
誤:上水配管から消火系統への水の補給は、消火用水槽を設けて行っています。
そうでないと、いざ使用するときに水が不足して第二被害が起こります。
正:洗面器の吐出口空間は、給水装置の吐出口に中心から越流面までの垂直距離及び近接壁からの吐出口の中心までの水平距離を言います。
聞きなれない言葉の連続でしたが、普段活用している水道等の裏側が分かる問題でした。
設備内面が分かっていれば、何かあったときの備えにもなります。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
02
正解は、洗面器における吐水口空間は、
水栓の吐水口端と水受け容器のオーバフロー口との垂直距離である。」です。
この問題は、給水設備の汚染に関するものです。
クロスコネクションは飲料水系統と他の系統を直接接続することで、
逆流による汚染を招くため、禁止されています。
大容量貯水槽では滞留域を防ぐために迂回壁を設置し、
水の循環を促すことが求められます。
大便器洗浄弁には逆流防止のため大気圧式バキュームブレーカを設置することが義務付けられています。
消火系統への補給は直接接続せず、消火用水槽を介して行います。
一方、洗面器の吐水口空間は、水栓の吐水口端と水受け容器の最高水位の垂直距離で定義されます。
正しいです。クロスコネクションは飲料水系統と非飲料水系統を直接接続することを指し、
逆流による汚染の原因となります。
例えば冷却水系統や工業用水系統と接続すると、
圧力差で汚染水が飲料水側に逆流するリスクがあります。
正しいです。大容量の貯水槽では水が滞留しやすく、
藻類や細菌の繁殖による水質劣化が問題となります。
迂回壁を設置することで水の流れを均一化し、滞留域を減らすことができます。
これにより槽内の水質が維持され、衛生的な給水が可能になります。
正しいです。大便器洗浄弁では、洗浄水が逆流して飲料水系統を汚染するリスクがあります。
これを防ぐために大気圧式バキュームブレーカを設置し、
負圧時に空気を導入して逆流を防止します。
衛生管理上不可欠です。
正しいです。消火系統に直接上水を接続すると、
消火用水が逆流して飲料水を汚染する危険があります。
そのため、消火用水槽を設けて上水から補給し、
消火系統とは間接的に接続します。
不適当です。吐水口空間(エアギャップ)は逆流防止のために設けられるもので、
「水栓の吐水口端と水受け容器の最高水位(オーバーフロー水位)」との垂直距離です。
「オーバフロー口」との垂直距離ではなく、「最高水位」との距離です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問110)へ
第54回(令和6年度(2024年)) 問題一覧
次の問題(問112)へ