建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問111 (給水及び排水の管理 問6)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問111(給水及び排水の管理 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

給水設備の汚染に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • クロスコネクションとは、飲料水系統と他の配管系統を配管などで直接接続することである。
  • 大容量の貯水槽の場合は、槽内に迂回壁を設置して滞留域の発生を抑制する。
  • 大便器洗浄弁には、大気圧式バキュームブレーカを設置する。
  • 上水配管から消火系統への水の補給は、消火用水槽を設けて行う。
  • 洗面器における吐水口空間は、水栓の吐水口端と水受け容器のオーバフロー口との垂直距離である。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

給水設備の汚染に関する問題です。

日々何気なく使用している水道等が影ではこんな働きがあって活用されていることが分かります。

選択肢1. クロスコネクションとは、飲料水系統と他の配管系統を配管などで直接接続することである。

誤:クロスコネクションとは、飲料水系統と他の配管系統を直接配管等で接続していることを指します。

そのために互いの水が混ざる危険性があります。

選択肢2. 大容量の貯水槽の場合は、槽内に迂回壁を設置して滞留域の発生を抑制する。

誤:大容量の貯水槽の場合は、槽内に迂回壁を設けて滞流域の発生を抑えています。

 

選択肢3. 大便器洗浄弁には、大気圧式バキュームブレーカを設置する。

誤:大便器洗浄弁には、大気圧式バキュームブレーカが設けられています。

選択肢4. 上水配管から消火系統への水の補給は、消火用水槽を設けて行う。

誤:上水配管から消火系統への水の補給は、消火用水槽を設けて行っています。

そうでないと、いざ使用するときに水が不足して第二被害が起こります。

選択肢5. 洗面器における吐水口空間は、水栓の吐水口端と水受け容器のオーバフロー口との垂直距離である。

正:洗面器の吐出口空間は、給水装置の吐出口に中心から越流面までの垂直距離及び近接壁からの吐出口の中心までの水平距離を言います。

まとめ

聞きなれない言葉の連続でしたが、普段活用している水道等の裏側が分かる問題でした。

設備内面が分かっていれば、何かあったときの備えにもなります。

参考になった数26

02

正解は、洗面器における吐水口空間は、

水栓の吐水口端と水受け容器のオーバフロー口との垂直距離である。」です。

 

この問題は、給水設備の汚染に関するものです。

クロスコネクションは飲料水系統と他の系統を直接接続することで、

逆流による汚染を招くため、禁止されています。

大容量貯水槽では滞留域を防ぐために迂回壁を設置し、

水の循環を促すことが求められます。

大便器洗浄弁には逆流防止のため大気圧式バキュームブレーカを設置することが義務付けられています。

消火系統への補給は直接接続せず、消火用水槽を介して行います。

一方、洗面器の吐水口空間は、水栓の吐水口端と水受け容器の最高水位の垂直距離で定義されます。

選択肢1. クロスコネクションとは、飲料水系統と他の配管系統を配管などで直接接続することである。

正しいです。クロスコネクションは飲料水系統と非飲料水系統を直接接続することを指し、

逆流による汚染の原因となります。

例えば冷却水系統や工業用水系統と接続すると、

圧力差で汚染水が飲料水側に逆流するリスクがあります。

選択肢2. 大容量の貯水槽の場合は、槽内に迂回壁を設置して滞留域の発生を抑制する。

正しいです。大容量の貯水槽では水が滞留しやすく、

藻類や細菌の繁殖による水質劣化が問題となります。

迂回壁を設置することで水の流れを均一化し、滞留域を減らすことができます。

これにより槽内の水質が維持され、衛生的な給水が可能になります。

選択肢3. 大便器洗浄弁には、大気圧式バキュームブレーカを設置する。

正しいです。大便器洗浄弁では、洗浄水が逆流して飲料水系統を汚染するリスクがあります。

これを防ぐために大気圧式バキュームブレーカを設置し、

負圧時に空気を導入して逆流を防止します。

衛生管理上不可欠です。

選択肢4. 上水配管から消火系統への水の補給は、消火用水槽を設けて行う。

正しいです。消火系統に直接上水を接続すると、

消火用水が逆流して飲料水を汚染する危険があります。

そのため、消火用水槽を設けて上水から補給し、

消火系統とは間接的に接続します。

選択肢5. 洗面器における吐水口空間は、水栓の吐水口端と水受け容器のオーバフロー口との垂直距離である。

不適当です。吐水口空間(エアギャップ)は逆流防止のために設けられるもので、

「水栓の吐水口端と水受け容器の最高水位(オーバーフロー水位)」との垂直距離です。

「オーバフロー口」との垂直距離ではなく、「最高水位」との距離です。

参考になった数12

03

この問題は、給水設備が汚染されるのを防ぐための基本的な考え方や装置の配置について、正しく理解しているかを確認するものです。クロスコネクションのような誤った接続は、汚水や工業用水が飲料水系統へ逆流する重大なリスクとなります。また、貯水槽内の水の滞留防止、バキュームブレーカによる逆流防止、消火系統への安全な補給方法、吐水口空間による汚染防止などは、建築物衛生管理における重要なポイントです。各記述が、実際の設備設計や衛生基準に沿った内容かどうかを丁寧に確認することが求められます。

選択肢1. クロスコネクションとは、飲料水系統と他の配管系統を配管などで直接接続することである。

適切です。クロスコネクションは、飲料水系統と非飲料水系統、あるいは汚染の可能性がある系統とを直接配管でつないでしまう誤った接続状態を指します。このような接続があると、圧力条件の変化や逆流によって汚染水が飲料水側へ流入し、健康被害を引き起こすおそれがあります。そのため、給水設備の設計では、クロスコネクションを避けることが基本原則とされ、必要な場合は空間を設けたり、逆流防止装置を用いたりして間接的な接続とします。定義として、飲料水系統と他系統の直接接続と説明するのは妥当です。

選択肢2. 大容量の貯水槽の場合は、槽内に迂回壁を設置して滞留域の発生を抑制する。

適切です。大容量の貯水槽では、水が一部の領域に滞留しやすく、その結果として残留塩素の低下や温度上昇、微生物の増殖などによる水質悪化が起こりやすくなります。迂回壁を設けることで、流入水と流出水の流れを制御し、槽内全体に水が循環するように誘導できます。これにより、死水域と呼ばれるほとんど流れない領域を減らし、均一な水質を保ちやすくなります。貯水槽の衛生管理において、迂回壁の設置は有効な対策として知られており、この記述は適切です。

選択肢3. 大便器洗浄弁には、大気圧式バキュームブレーカを設置する。

適切です。大便器洗浄弁は、給水配管から便器へ直接水を供給するため、圧力条件によっては便器内の汚水が配管側へ逆流する危険があります。大気圧式バキュームブレーカは、配管内圧力が低下した際に大気を取り入れて真空状態になるのを防ぎ、逆流を抑制する装置です。これを洗浄弁の上流側に設置することで、便器内の水や汚物が給水系統へ吸い込まれるのを防ぎます。衛生的な給水を確保するために、洗浄弁系統へのバキュームブレーカ設置は一般的な対策であり、記述は正しい内容です。

選択肢4. 上水配管から消火系統への水の補給は、消火用水槽を設けて行う。

適切です。消火系統は、消火栓やスプリンクラーなどに高圧で大量の水を供給するための系統であり、しばしば水が長期間滞留したり、消火薬剤が混入したりする可能性があります。これを上水配管へ直接接続すると、逆流によって汚染された水が飲料水側へ入り込む危険があります。そのため、上水から消火系統へ水を補給する場合は、消火用水槽を介して行い、上水は水槽へ、消火系統は水槽からという間接的な接続とします。こうした構成により、系統間の衛生的な分離が保たれるため、この記述は適切です。

選択肢5. 洗面器における吐水口空間は、水栓の吐水口端と水受け容器のオーバフロー口との垂直距離である。

不適切です。吐水口空間は、給水側が汚染水と直接接触しないようにするための空間であり、洗面器の場合は水栓の吐水口端と水受け容器内の最高水位、つまり実際に水がたまる位置との垂直距離で定義されます。オーバフロー口は、洗面器内の水があふれないようにするための排水経路であり、吐水口空間の基準とは異なります。吐水口が最高水位より十分高い位置にあれば、逆流やサイフォン作用による汚染水の侵入を防げますが、オーバフロー口との距離だけを基準にすると、実際の水位との関係が考慮されず不十分です。そのため、この記述は定義を誤っており、不適切です。

参考になった数3