- 事務所ビルのゾーニングを行った場合における給水の上限水圧 ―――0.5MPa
- 高等学校における1日当たりの設計給水量 ―――200〜250L/人
- 事務所ビルで節水器具を使用する場合の1日当たりの設計給水量 ―――40〜60L/人
- 給水配管の適正流速 ―――0.9〜1.2m/s
- 大便器洗浄弁の必要水圧 ―――70kPa
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
給水設備に関する語句と数値の組み合わせの問題です。
この数値はこれくらいという感じで覚えておくのが効率的だと思います。
誤:事務所ビルのゾーニングを行ったときの、給水の上限圧力は0.4~0.5MPaになります。
正:学校・工場の1日当たりの設計給水量は50~100l/人となっています。
誤:事務所ビルで節水器具を使用するときの1日当たりの設計給水量は,40~60Ⅼ/人となっています。
誤:給水配管の適正流速は、0.9~1.2m/sとなっています。
誤:大便器洗浄弁の最低必要水圧は70kPaとなっています。
普段は気にかけないことが多いですが、この機能にはこのくらいの水がこのくらいの圧力がかかっていると時々思い返すといいと思います。
参考になった数30
この解説の修正を提案する
02
正解は、「高等学校における1日当たりの設計給水量 ―200〜250L/人」です。
この問題は、給水設備の語句に関するものです。
事務所ビルのゾーニングを行った場合、給水の上限水圧は0.5MPaとされ、
過大圧による機器損傷や漏水を防ぎます。
事務所ビルで節水器具を使用する場合の設計給水量は40〜60L/人・日とされ、
省水型設計の基準です。
給水配管の適正流速は0.9〜1.2m/sであり、騒音や圧力損失を抑えるための基準です。
大便器洗浄弁の必要水圧は70kPaで、適切な洗浄性能を確保します。
一方、高等学校における1日当たりの設計給水量は通常100〜150L/人程度です。
正しいです。事務所ビルなど高層建築では、給水圧力が過大になると、
機器や配管に負担がかかり、漏水や破損の原因となります。
そのためゾーニングを行い、各区画に供給する水圧の上限を0.5MPaとします。
これにより、設備の耐久性を確保し、安定した給水が可能になります。
不適当です。 高等学校の設計給水量は、通常100〜150L/人・日程度が基準です。
これは飲料水、洗面、トイレ、清掃などの用途を含めた平均的な値です。
200〜250L/人とするのは過大であり、
大学や病院など水使用量が多い施設の数値です。
正しいです。事務所ビルでは水使用量が比較的少なく、
節水器具を導入することでさらに削減可能です。
設計給水量は40〜60L/人・日とされ、
トイレや洗面の使用を中心に算定します。
正しいです。給水配管の流速は、過大になると騒音や水撃作用を引き起こし、
過小になると滞留による衛生問題が生じます。
適正流速は0.9〜1.2m/sであり、
圧力損失と衛生性のバランスが取れています。
正しいです。大便器洗浄弁は十分な水圧がなければ、
洗浄性能を発揮できません。
必要水圧は70kPaであり、
これを下回ると洗浄不良や衛生問題が発生します。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
この問題は、給水設備の設計に用いられる代表的な数値と、その意味を正しく理解しているかを確認するものです。事務所ビルのゾーニングにおける上限水圧、学校や事務所の1人当たりの設計給水量、給水配管の適正流速、大便器洗浄弁の必要水圧などは、いずれも設備設計の基準値として扱われます。これらの数値は、器具の故障防止や快適性の確保、水撃の抑制、節水効果の評価などに直結するため、誤った値を用いると設備の性能や安全性に影響します。各組合せが一般的な設計指針と整合しているかを丁寧に確認することが重要です。
適切です。事務所ビルのゾーニングは、高層建物で給水圧が過大にならないよう、階層ごとに給水系統を分ける設計手法です。このときの上限水圧は、一般に器具の耐圧や水撃の影響を考慮して0.5MPa程度とされることが多い値です。したがって、ゾーニング時の上限水圧を0.5MPaとする組合せは適当です。
不適切です。高等学校では、飲料水やトイレ、洗面、清掃など多様な用途で水が使用されますが、一般的な設計では1人当たりの給水量はおおよそ100〜150L/人・日程度とされることが多く、200〜250L/人・日はかなり大きめの値になります。過大な設計給水量は、配管径や貯水槽容量の過剰な大型化につながり、設備コストの増加やエネルギー効率の低下を招きます。そのため、この数値の組合せは、一般的な学校施設の設計指針とは整合せず、不適切と判断されます。
適切です。事務所ビルでは、主な給水用途はトイレの洗浄、洗面、給湯室での手洗いや簡易な洗浄などであり、浴室や大規模な洗浄設備がない場合が多いです。節水型の便器や水栓を採用すると、1人当たりの使用水量は大きく減少し、40〜60L/人・日程度が設計上の目安となります。この範囲であれば、快適性を損なわずに節水効果を期待でき、配管径や貯水槽容量の合理的な設定にもつながります。したがって、この数値の組合せは妥当です。
適切です。給水配管の流速は、速すぎると水撃や騒音、摩耗の原因となり、遅すぎると配管径が過大になりコスト増につながります。一般的な給水配管では、0.9〜1.2m/s程度が、圧力損失と騒音のバランスが良い適正流速とされています。この範囲で設計することで、安定した給水と適切な管径の選定が可能になります。また、流速がこの範囲内であれば、管内の滞留も少なく、水質の維持にも有利です。したがって、この組合せは適切です。
適切です。大便器洗浄弁は、短時間に十分な量の水を便器へ供給して洗浄するため、一定以上の水圧が必要です。一般的な洗浄弁では、約70kPa(0.07MPa)程度の水圧が確保されていれば、洗浄性能を満たすとされています。これより水圧が低いと、洗浄水量が不足し、汚物の流下不良や衛生状態の悪化につながるおそれがあります。逆に、過度な高圧は器具の損傷や水撃の原因となるため、70kPa程度を必要水圧とする設定は妥当です。この数値の組合せは適切です。