建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問112(給水及び排水の管理 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 事務所ビルのゾーニングを行った場合における給水の上限水圧 ―――0.5MPa
- 高等学校における1日当たりの設計給水量 ―――200〜250L/人
- 事務所ビルで節水器具を使用する場合の1日当たりの設計給水量 ―――40〜60L/人
- 給水配管の適正流速 ―――0.9〜1.2m/s
- 大便器洗浄弁の必要水圧 ―――70kPa
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
給水設備に関する語句と数値の組み合わせの問題です。
この数値はこれくらいという感じで覚えておくのが効率的だと思います。
誤:事務所ビルのゾーニングを行ったときの、給水の上限圧力は0.4~0.5MPaになります。
正:学校・工場の1日当たりの設計給水量は50~100l/人となっています。
誤:事務所ビルで節水器具を使用するときの1日当たりの設計給水量は,40~60Ⅼ/人となっています。
誤:給水配管の適正流速は、0.9~1.2m/sとなっています。
誤:大便器洗浄弁の最低必要水圧は70kPaとなっています。
普段は気にかけないことが多いですが、この機能にはこのくらいの水がこのくらいの圧力がかかっていると時々思い返すといいと思います。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
02
正解は、「高等学校における1日当たりの設計給水量 ―200〜250L/人」です。
この問題は、給水設備の語句に関するものです。
事務所ビルのゾーニングを行った場合、給水の上限水圧は0.5MPaとされ、
過大圧による機器損傷や漏水を防ぎます。
事務所ビルで節水器具を使用する場合の設計給水量は40〜60L/人・日とされ、
省水型設計の基準です。
給水配管の適正流速は0.9〜1.2m/sであり、騒音や圧力損失を抑えるための基準です。
大便器洗浄弁の必要水圧は70kPaで、適切な洗浄性能を確保します。
一方、高等学校における1日当たりの設計給水量は通常100〜150L/人程度です。
正しいです。事務所ビルなど高層建築では、給水圧力が過大になると、
機器や配管に負担がかかり、漏水や破損の原因となります。
そのためゾーニングを行い、各区画に供給する水圧の上限を0.5MPaとします。
これにより、設備の耐久性を確保し、安定した給水が可能になります。
不適当です。 高等学校の設計給水量は、通常100〜150L/人・日程度が基準です。
これは飲料水、洗面、トイレ、清掃などの用途を含めた平均的な値です。
200〜250L/人とするのは過大であり、
大学や病院など水使用量が多い施設の数値です。
正しいです。事務所ビルでは水使用量が比較的少なく、
節水器具を導入することでさらに削減可能です。
設計給水量は40〜60L/人・日とされ、
トイレや洗面の使用を中心に算定します。
正しいです。給水配管の流速は、過大になると騒音や水撃作用を引き起こし、
過小になると滞留による衛生問題が生じます。
適正流速は0.9〜1.2m/sであり、
圧力損失と衛生性のバランスが取れています。
正しいです。大便器洗浄弁は十分な水圧がなければ、
洗浄性能を発揮できません。
必要水圧は70kPaであり、
これを下回ると洗浄不良や衛生問題が発生します。