問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問126(給水及び排水の管理 問21) (訂正依頼・報告はこちら)

雑用水として使用する場合の標準的な雨水処理施設における次の処理フローの(   )内に入る単位装置の組合せとして、最も適当なものはどれか。

集水 → スクリーン → ( ア ) → ( イ ) → 雨水貯留槽 → 消毒装置 → 雜用水槽 → 給水
  • ア:沈砂槽  イ:活性炭吸着装置
  • ア:流量調整槽  イ:活性炭吸着装置
  • ア:沈砂槽  イ:沈殿槽
  • ア:生物処理槽  イ:沈殿槽
  • ア:流量調整槽  イ:生物処理槽

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

雑用水として使用する標準的な雨水処理の処理フローについての問題です。

アには、沈砂槽が入り、イには沈殿槽が入ります。

選択肢1. ア:沈砂槽  イ:活性炭吸着装置

誤:アには沈砂槽で合っていますが、イには沈殿槽が入る為に誤りです。

選択肢2. ア:流量調整槽  イ:活性炭吸着装置

誤:スクリーン前で流量は調整してから流すために流量調整槽は不要です。

雨水なので活性炭処理を行うまでではないと思います。

選択肢3. ア:沈砂槽  イ:沈殿槽

正:アが沈砂槽、イには沈殿槽が入る為これが正解です。

選択肢4. ア:生物処理槽  イ:沈殿槽

誤:雨水のために生物処理を行う必要はないと思われます。

イの沈殿槽は正しいです。

選択肢5. ア:流量調整槽  イ:生物処理槽

誤:スクリーン手前で流量調整を行っているはずなのでここでも流量調整は不要だと思います。

雨水のため生物処理まで必要とは思えません。

 

まとめ

フローチャートの問題はビル管理に留まらず、理系の試験ではつきものと考えた方がいいと思います。

順序を覚えておけばいいので他の文章題よりも覚えやすいかもしれません。

参考になった数13

02

正解は、「ア:沈砂槽 イ:沈殿槽」です。

 

この問題は、雨水処理施設における、集水から雑用水までの処理フローに関するものです。

雑用水として雨水を利用する場合、標準的な処理フローは、

「集水 → スクリーン → 沈砂槽 → 沈殿槽 → 雨水貯留槽 → 消毒装置 → 雑用水槽 → 給水」です。

スクリーンで大きなごみや落葉を除去した後、沈砂槽で砂や細かい固形物を沈降させます。

次に沈殿槽で浮遊物質をさらに沈降させ、水質を安定させます。

その後、貯留槽に蓄えられた水は消毒装置で処理され、

雑用水槽を経て給水に供されます。

選択肢1. ア:沈砂槽  イ:活性炭吸着装置

誤りです。沈砂槽は雨水処理において基本的な装置であり、

砂や固形物を沈降させるために適しています。

しかし、活性炭吸着装置は、

有機物や臭気成分を除去する高度処理に用いられるものであり、

標準的な雨水処理施設には不要です。

選択肢2. ア:流量調整槽  イ:活性炭吸着装置

誤りです。流量調整槽は下水処理施設などで、

流入水量を均等化するために設置されるもので、

雨水処理の標準的なフローには含まれません。

活性炭吸着装置は高度処理に使用されますので、

標準的な雑用水利用には過剰です。

選択肢3. ア:沈砂槽  イ:沈殿槽

正しいです。沈砂槽は砂や固形物を沈降させる基本的な装置であり、

沈殿槽はさらに浮遊物質を沈降させて水質を安定させます。

雨水を雑用水として利用する際の処理フローです。

選択肢4. ア:生物処理槽  イ:沈殿槽

誤りです。生物処理槽は有機物を分解するために、

下水処理施設で用いられる装置です。

雨水は基本的に有機物濃度が低いため、

生物処理は不要です。

 

選択肢5. ア:流量調整槽  イ:生物処理槽

誤りです。流量調整槽と生物処理槽は、

いずれも下水処理施設で用いられる装置であり、

雨水処理の標準的なフローには含まれません。

参考になった数2