建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問129 (給水及び排水の管理 問24)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問129(給水及び排水の管理 問24) (訂正依頼・報告はこちら)

排水通気設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 厨(ちゅう)房用の口径100mmの排水管に設置する掃除口の口径は、100mmとする。
  • 管径125mmの排水横管の最小勾配は、1/150とする。
  • ドーム状のルーフドレンのストレーナ部分の開口面積は、それに接続する排水管の管断面積の2倍程度が必要である。
  • 器具排水管から各個通気管を取り出す場合、各個通気管は、トラップのウェアから管径の2倍以上離れた位置からとする。
  • 飲料用貯水槽の間接排水管の口径が65mmの場合、排水口空間は、最小125mmとする。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

排水通気設備に関する問題です。

普段はなかなか考えない項目だと思われます。

選択肢1. 厨(ちゅう)房用の口径100mmの排水管に設置する掃除口の口径は、100mmとする。

誤:厨房用の口径100mmの排水管に設置する掃除口の口径は同じく100mmとします。

選択肢2. 管径125mmの排水横管の最小勾配は、1/150とする。

誤:管径125㎜の排水横管の最小勾配は1/150とします。

選択肢3. ドーム状のルーフドレンのストレーナ部分の開口面積は、それに接続する排水管の管断面積の2倍程度が必要である。

誤:ドーム状のルーフドレンのストレーナ部分の開口面積は、それと接続する排水管の管断面積の2倍程度が必要とされます。

選択肢4. 器具排水管から各個通気管を取り出す場合、各個通気管は、トラップのウェアから管径の2倍以上離れた位置からとする。

誤:器具排水管から各個通気管を取り出す場合、トラップのウェアから管径の2倍以上離すこととなっています。

選択肢5. 飲料用貯水槽の間接排水管の口径が65mmの場合、排水口空間は、最小125mmとする。

正:飲料用貯水槽の間接排水管の排水口空間は150㎜としています。

まとめ

こういう規定は少し数値が違っていても違和感が感じづらいため関連付けて覚えられるようにしていきましょう。

参考になった数28

02

正解は、「飲料用貯水槽の間接排水管の口径が65mmの場合、排水口空間は、最小125mmとする。」です。

 

この問題は、排水通気設備に関するものです。

掃除口の口径は接続する排水管と同じとするのが基本であり、

厨房用排水管100mmに対して掃除口も100mmです。

管径125mmの排水横管の最小勾配は1/150であり、

排水の流下を確保するための基準です。

ルーフドレンのストレーナ部分は

、接続排水管断面積の2倍程度の開口面積を確保する必要があります。

各個通気管はトラップのウェアから管径の2倍以上離れた位置から取り出します。

一方、飲料用貯水槽の間接排水管の口径が65mmの場合、

管径の2倍以上(すなわち130mm以上)が必要です。

選択肢1. 厨(ちゅう)房用の口径100mmの排水管に設置する掃除口の口径は、100mmとする。

正しいです。掃除口は排水管の清掃や点検を行うための重要な設備です。

掃除口の口径は接続する排水管と同じにするのが基本であり、

異なる口径では清掃器具の挿入が困難になります。

厨房用排水管が100mmの場合、掃除口も100mmにします。

選択肢2. 管径125mmの排水横管の最小勾配は、1/150とする。

正しいです。排水横管の勾配は、排水が滞留せず円滑に流下するために重要です。

管径125mmの場合、最小勾配は1/150とされており、

これにより流速と自浄作用が確保されます。

勾配が不足すると滞留や詰まりの原因となります。

選択肢3. ドーム状のルーフドレンのストレーナ部分の開口面積は、それに接続する排水管の管断面積の2倍程度が必要である。

正しいです。ルーフドレンは屋上排水に用いられ、

ストレーナ部分の開口面積は十分に確保する必要があります。

接続する排水管断面積の2倍程度とすることで、

落葉やゴミによる閉塞を防ぎ、排水能力を維持できます。

選択肢4. 器具排水管から各個通気管を取り出す場合、各個通気管は、トラップのウェアから管径の2倍以上離れた位置からとする。

正しいです。各個通気管はトラップの封水を保護するために設けられます。

取り出し位置が近すぎると通気効果が不十分となり、

封水破壊の原因となります。

管径の2倍以上離れた位置から取り出します。

選択肢5. 飲料用貯水槽の間接排水管の口径が65mmの場合、排水口空間は、最小125mmとする。

不適当です。間接排水では、衛生性を確保するために、

排水口空間(エアギャップ)を十分に確保する必要があります。

基準は「排水管径の2倍以上」であり、

口径65mmの場合は130mm以上が必要です。

参考になった数8

03

排水通気設備では、排水を円滑に流すだけでなく、管内の清掃性、雨水の排水能力、トラップの封水保護、飲料水への汚染防止などを考慮して設計します。この問題では、掃除口の大きさ、排水横管の勾配、ルーフドレン、各個通気管、間接排水の排水口空間について、それぞれの基準となる数値を正しく理解しているかが問われています。特に間接排水では、逆流による汚染を防ぐための空間寸法が重要です。

選択肢1. 厨(ちゅう)房用の口径100mmの排水管に設置する掃除口の口径は、100mmとする。

適切です。厨房排水には、油脂分や食物くずなどが流れ込みやすく、一般的な雑排水よりも管内に付着物や閉塞が発生しやすい特徴があります。このため、厨房用排水管に設ける掃除口は、管内へ清掃器具を十分に挿入できるよう、排水管と同じ程度の口径を確保することが重要です。口径100mmの厨房用排水管であれば、掃除口も100mmとする扱いで適切です。

選択肢2. 管径125mmの排水横管の最小勾配は、1/150とする。

適切です。自然流下によって排水する横管では、汚水や固形物を滞留させずに流すため、管径に応じた適切な勾配が必要です。一般に管径が大きくなるほど、同じ排水能力を確保するために必要な最小勾配は緩やかにできます。排水横管では、管径75~100mmは1/100、125mmは1/150、150mm以上は1/200が最小勾配の目安となるため、この記述は適切です。

選択肢3. ドーム状のルーフドレンのストレーナ部分の開口面積は、それに接続する排水管の管断面積の2倍程度が必要である。

適切です。ルーフドレンは屋上などに降った雨水を雨水排水管へ導く設備で、ストレーナは落ち葉やごみなどが排水管へ入り込むのを防ぎます。ストレーナには異物が付着して一部の開口がふさがれる可能性があるため、排水管と同じ断面積だけでは十分な排水能力を確保できないおそれがあります。このため、ドーム状ストレーナの開口面積は、接続する排水管の管断面積の2倍程度を確保することが必要です。

選択肢4. 器具排水管から各個通気管を取り出す場合、各個通気管は、トラップのウェアから管径の2倍以上離れた位置からとする。

適切です。各個通気管は、衛生器具ごとのトラップに接続される排水管の圧力変動を抑え、封水がサイホン作用などによって失われるのを防止するために設けます。通気管をトラップに近すぎる位置から取り出すと、排水が通気管側へ流れ込むなど、通気機能に悪影響を与える可能性があります。そのため、トラップのウェアから排水管の管径の2倍以上離れた下流側から取り出すのが適切です。

選択肢5. 飲料用貯水槽の間接排水管の口径が65mmの場合、排水口空間は、最小125mmとする。

不適切です。間接排水では、排水管を排水系統へ直接接続せず、いったん大気中に開放して排水することで、排水管からの汚水や臭気が逆流して機器や貯水槽を汚染することを防ぎます。間接排水管の管径が25mm以下では排水口空間50mm以上、30~50mmでは100mm以上、65mm以上では150mm以上が基準です。したがって、65mmの場合に必要なのは最小125mmではなく、最小150mmであり、この記述が最も不適当です。

参考になった数4