建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問129 (給水及び排水の管理 問24)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問129(給水及び排水の管理 問24) (訂正依頼・報告はこちら)

排水通気設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 厨(ちゅう)房用の口径100mmの排水管に設置する掃除口の口径は、100mmとする。
  • 管径125mmの排水横管の最小勾配は、1/150とする。
  • ドーム状のルーフドレンのストレーナ部分の開口面積は、それに接続する排水管の管断面積の2倍程度が必要である。
  • 器具排水管から各個通気管を取り出す場合、各個通気管は、トラップのウェアから管径の2倍以上離れた位置からとする。
  • 飲料用貯水槽の間接排水管の口径が65mmの場合、排水口空間は、最小125mmとする。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

排水通気設備に関する問題です。

普段はなかなか考えない項目だと思われます。

選択肢1. 厨(ちゅう)房用の口径100mmの排水管に設置する掃除口の口径は、100mmとする。

誤:厨房用の口径100mmの排水管に設置する掃除口の口径は同じく100mmとします。

選択肢2. 管径125mmの排水横管の最小勾配は、1/150とする。

誤:管径125㎜の排水横管の最小勾配は1/150とします。

選択肢3. ドーム状のルーフドレンのストレーナ部分の開口面積は、それに接続する排水管の管断面積の2倍程度が必要である。

誤:ドーム状のルーフドレンのストレーナ部分の開口面積は、それと接続する排水管の管断面積の2倍程度が必要とされます。

選択肢4. 器具排水管から各個通気管を取り出す場合、各個通気管は、トラップのウェアから管径の2倍以上離れた位置からとする。

誤:器具排水管から各個通気管を取り出す場合、トラップのウェアから管径の2倍以上離すこととなっています。

選択肢5. 飲料用貯水槽の間接排水管の口径が65mmの場合、排水口空間は、最小125mmとする。

正:飲料用貯水槽の間接排水管の排水口空間は150㎜としています。

まとめ

こういう規定は少し数値が違っていても違和感が感じづらいため関連付けて覚えられるようにしていきましょう。

参考になった数16

02

正解は、「飲料用貯水槽の間接排水管の口径が65mmの場合、排水口空間は、最小125mmとする。」です。

 

この問題は、排水通気設備に関するものです。

掃除口の口径は接続する排水管と同じとするのが基本であり、

厨房用排水管100mmに対して掃除口も100mmです。

管径125mmの排水横管の最小勾配は1/150であり、

排水の流下を確保するための基準です。

ルーフドレンのストレーナ部分は

、接続排水管断面積の2倍程度の開口面積を確保する必要があります。

各個通気管はトラップのウェアから管径の2倍以上離れた位置から取り出します。

一方、飲料用貯水槽の間接排水管の口径が65mmの場合、

管径の2倍以上(すなわち130mm以上)が必要です。

選択肢1. 厨(ちゅう)房用の口径100mmの排水管に設置する掃除口の口径は、100mmとする。

正しいです。掃除口は排水管の清掃や点検を行うための重要な設備です。

掃除口の口径は接続する排水管と同じにするのが基本であり、

異なる口径では清掃器具の挿入が困難になります。

厨房用排水管が100mmの場合、掃除口も100mmにします。

選択肢2. 管径125mmの排水横管の最小勾配は、1/150とする。

正しいです。排水横管の勾配は、排水が滞留せず円滑に流下するために重要です。

管径125mmの場合、最小勾配は1/150とされており、

これにより流速と自浄作用が確保されます。

勾配が不足すると滞留や詰まりの原因となります。

選択肢3. ドーム状のルーフドレンのストレーナ部分の開口面積は、それに接続する排水管の管断面積の2倍程度が必要である。

正しいです。ルーフドレンは屋上排水に用いられ、

ストレーナ部分の開口面積は十分に確保する必要があります。

接続する排水管断面積の2倍程度とすることで、

落葉やゴミによる閉塞を防ぎ、排水能力を維持できます。

選択肢4. 器具排水管から各個通気管を取り出す場合、各個通気管は、トラップのウェアから管径の2倍以上離れた位置からとする。

正しいです。各個通気管はトラップの封水を保護するために設けられます。

取り出し位置が近すぎると通気効果が不十分となり、

封水破壊の原因となります。

管径の2倍以上離れた位置から取り出します。

選択肢5. 飲料用貯水槽の間接排水管の口径が65mmの場合、排水口空間は、最小125mmとする。

不適当です。間接排水では、衛生性を確保するために、

排水口空間(エアギャップ)を十分に確保する必要があります。

基準は「排水管径の2倍以上」であり、

口径65mmの場合は130mm以上が必要です。

参考になった数1