建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第48回(平成30年度(2018年))
問71 (空気環境の調整 問71)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第48回(平成30年度(2018年)) 問71(空気環境の調整 問71) (訂正依頼・報告はこちら)
- グラスウールダクトは、消音効果がある。
- 低圧ダクトとは、常用圧力が −490 〜 + 490Paの範囲で用いられるダクトをさす。
- 亜鉛鉄板ダクトでは、一般に板厚が 0.5〜1.2mmのものが用いられている。
- ダクトと吹出口を接続する際に、位置調整が必要となる場合、フレキシブル継手が用いられる。
- 防火ダンパの温度ヒューズの溶解温度は、一般換気用で120°Cである。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
正解は(5)です。
(1) 適当です。グラスウールは断熱材や防音材などに使われています。
(2) 適当です。記述の通りです。
(3) 適当です。記述の通りです。
(4) 適当です。
ダクトと吹出口を接続する際、位置調整が必要な場合はフレキシブル(柔軟な)継手が使われます。
(5) 不適当です。防火ダンパの温度ヒューズの溶解温度は一般換気用で72℃です。
120℃なのは厨房用です。
参考になった数45
この解説の修正を提案する
02
正解は、「防火ダンパの温度ヒューズの溶解温度は、一般換気用で120°Cである。」です。
この問題は、ダクトとその付属品に関するものです。
ダクトと付属品は、空調設備の安全性・性能に直結します。
ダクトには材質や圧力区分があり、付属品には防火ダンパ、フレキシブル継手、
消音材などがあります。防火ダンパは火災時に煙や炎の拡散を防ぐため、
温度ヒューズで作動します。
一般換気用の防火ダンパは、通常 72°C前後で作動するのが標準であり、
火災時の初期段階で煙を遮断するための設定です。
正しいです。グラスウールダクトは、断熱材としてグラスウールを使用したダクトで、
熱損失防止とともに消音効果があります。
空調設備では送風音や機械音が問題になるため、
消音性能を持つダクトは重要です。
正しいです。ダクトは圧力区分により低圧・中圧・高圧に分類されます。
低圧ダクトは、一般換気や空調で広く使われ、
常用圧力範囲は約±490Paです。
中圧は約500〜1000Pa、高圧はそれ以上です。
正しいです。亜鉛鉄板(亜鉛めっき鋼板)は、
耐食性と強度を兼ね備え、空調ダクトに広く使用されます。
板厚はダクトのサイズや圧力に応じて選定され、
一般的には0.5〜1.2mmが標準です。
正しいです。フレキシブル継手は、ダクトと吹出口の位置ずれを吸収し、
施工性を高めるために使用されます。
また、振動の伝達を防ぐ効果もあります。
不適当です。防火ダンパは火災時に煙や炎の拡散を防ぐため、
温度ヒューズで作動します。
一般換気用では、通常 72°C前後で作動するのが標準です。
120°Cは高すぎて、火災初期に煙が広がる危険があります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問70)へ
第48回(平成30年度(2018年)) 問題一覧
次の問題(問72)へ