建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第48回(平成30年度(2018年))
問74 (空気環境の調整 問74)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第48回(平成30年度(2018年)) 問74(空気環境の調整 問74) (訂正依頼・報告はこちら)

室用途別の1人当たりの専有面積と必要換気量に関する次の組合せのうち、最も不適当なものはどれか。
  • (室用途)食堂(営業用)      (1人当たりの専有面積(m2/人))1.0  (必要換気量(m3/(h・m2))30.0
  • (室用途)ホテル客室       (1人当たりの専有面積(m2/人))10.0  (必要換気量(m3/(h・m2))3.0
  • (室用途)宴会場         (1人当たりの専有面積(m2/人))0.8   (必要換気量(m3/(h・m2))37.5
  • (室用途)事務所(一般)      (1人当たりの専有面積(m2/人))4.2  (必要換気量(m3/(h・m2))4.5
  • (室用途)デパート(一般売場)   (1人当たりの専有面積(m2/人))1.5  (必要換気量(m3/(h・m2))20.0

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

正解は(4)です。

1人当たりの占有面積(m2/人)に必要換気量(m3/(h•m2))をかけると1人当たりの必要換気量(m3/(人•h))になります。環境を適正に保つために、この値は30以上にしないといけません。

選択肢を全て計算してみると、(4)だけ4.2×4.5=18.9で30未満となっているので不適当です。

参考になった数46

02

正解は、「事務所(一般) − 専有面積4.2m²/人 − 必要換気量4.5m³/(h・m²)」です。

 

この問題は、室用途別の1人当たりの専有面積と必要換気量に関するものです。

室用途別の換気設計では、専有面積(m²/人)必要換気量(m³/(h・m²)は、

建築基準法や空気調和・衛生工学会の基準に基づきます。

必要換気量は、CO₂濃度や臭気、湿気の希釈を目的とし、用途によって大きく異なります。

人が密集する食堂や宴会場は換気量が多く必要です。

ホテル客室や事務所は比較的少ない換気量で済みますが、

基準値は 事務所で約25〜30m³/h・人です。

選択肢1. (室用途)食堂(営業用)      (1人当たりの専有面積(m2/人))1.0  (必要換気量(m3/(h・m2))30.0

正しいです。営業用食堂は人の密度が高く、臭気や水蒸気の発生が多いため、

換気量は大きく設定されます。基準では、1人当たり約30m³/h以上が推奨されます。

専有面積1.0m²/人も、飲食店の一般的な客席配置に近い値です。

選択肢2. (室用途)ホテル客室       (1人当たりの専有面積(m2/人))10.0  (必要換気量(m3/(h・m2))3.0

正しいです。ホテル客室は滞在人数が少なく、活動量も低いため、

換気量は比較的少なく設定されます。基準では、1人当たり約30m³/h程度ですが、

面積換算では3.0m³/(h・m²)程度が一般的です。

専有面積10m²/人も妥当です。

選択肢3. (室用途)宴会場         (1人当たりの専有面積(m2/人))0.8   (必要換気量(m3/(h・m2))37.5

正しいです。宴会場は人が密集し、飲食や会話によりCO₂や臭気が多く発生するため、

換気量は非常に大きく設定されます。

専有面積0.8m²/人は高密度利用を示し、

必要換気量37.5m³/(h・m²)も妥当です。

選択肢4. (室用途)事務所(一般)      (1人当たりの専有面積(m2/人))4.2  (必要換気量(m3/(h・m2))4.5

不適当です。事務所の換気基準は、1人当たり約25〜30m³/hが必要です。

専有面積4.2m²/人の場合、面積換算では約6〜7m³/(h・m²)以上が妥当であり、

4.5m³/(h・m²)は不足しています。換気不足はCO₂濃度上昇や空気質悪化を招きます。

選択肢5. (室用途)デパート(一般売場)   (1人当たりの専有面積(m2/人))1.5  (必要換気量(m3/(h・m2))20.0

正しいです。デパート売場は人の出入りが多く、換気量は比較的大きく設定されます。

専有面積1.5m²/人も標準的で、

必要換気量20.0m³/(h・m²)も妥当です。

参考になった数1