建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第48回(平成30年度(2018年)) 問75(空気環境の調整 問75) (訂正依頼・報告はこちら)
- グローブ温度計は、室内気流速度が小さくなるにつれ、平均放射温度に近づく傾向にある。
- ピトー管による風速測定では、ベルヌーイの式を用いて流速を算出する。
- アスマン通風乾湿計の湿球温度は、一般に乾球温度より低い値を示す。
- バイメタル式温度計は、2種類の金属の導電率の差を利用している。
- 超音波風速計は、超音波の到着時間と気流との関係を利用している。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
正解は(4)です。
(1) 適当です。グローブ温度計は黒球温度を図る温度計です。気流の大きな場所での測定は不向きです。
(2) 適当です。ピトー管は飛行機の速度計などに使われているそうです。
(3) 適当です。湿球温度は水の蒸発で得られる温度です。気化熱で熱を奪う分、乾球温度より低い値を示します。
(4) 不適当です。バイメタル式温度計は2種類の金属の膨張率の差を利用しています。導電率ではありません。
(5) 適当です。記述の通りです。
参考になった数37
この解説の修正を提案する
02
正解は、「バイメタル式温度計は、2種類の金属の導電率の差を利用している。」です。
この問題は、環境要素の測定器に関するものです。
環境要素の測定には、温度、湿度、風速、放射などを正確に把握するための計測器が使われます。
グローブ温度計は、放射と対流の影響を受けるため、
気流が弱いほど平均放射温度に近づきます。
ピトー管は、ベルヌーイの式を用いて動圧から風速を算出します。
アスマン通風乾湿計は、湿球温度が乾球温度より低くなるのが通常です。
バイメタル式温度計は、異なる膨張係数を持つ金属の熱膨張差を利用します。
超音波風速計は、超音波の伝播時間差を利用して風速を測定します。
正しいです。グローブ温度計は、黒色球体の内部に温度センサーを設置し、
放射と対流の影響を受ける温度を測定します。
気流が強い場合は対流の影響が大きくなり、乾球温度に近づきますが、
気流が弱い場合は放射の影響が支配的になり、
平均放射温度に近づきます。
正しいです。ピトー管は、流体の全圧と静圧の差(動圧)を測定し、
ベルヌーイの式を用いて風速を算出します。
空調ダクトや換気設備の風速測定に広く使われる方法です。
正しいです。アスマン通風乾湿計は、
乾球と湿球の温度差を利用して湿度を測定します。
湿球は水の蒸発によって冷却されるため、通常は乾球温度より低くなります。
湿度が高い場合は差が小さく、湿度が低い場合は差が大きくなります。
不適当です。バイメタル式温度計は、
異なる熱膨張係数を持つ2種類の金属を貼り合わせ、
その膨張差による曲がりを利用して温度を示します。
正しいです。超音波風速計は、送信と受信の時間差を測定し、
風速を算出します。
風があると音波の伝播速度が変化するため、
その差から風速を求めます。非接触で高精度な測定が可能です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する