建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第48回(平成30年度(2018年))
問95 (建築物の構造概論 問95)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第48回(平成30年度(2018年)) 問95(建築物の構造概論 問95) (訂正依頼・報告はこちら)
- 柱の主筋は、4本以上とする。
- 直接土に接する壁において、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、4cm以上としなければならない。
- 一般の壁の厚さは、10〜15cm程度である。
- 梁せいは、梁断面の下面から上面までの高さをいう。
- 柱の帯筋は、曲げモーメントに抵抗する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
正解は(5)です。
(1) 適当です。ちなみに、主筋と直角となるように帯筋が配筋されます。
(2) 適当です。鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さとは、コンクリート表面から鉄筋の表面までの最短距離のことを言います。
この距離は、「直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り部分にあつては4cm以上としなくてはならない」と、建築基準法施工例にて定められています。
(3) 適当です。鉄筋コンクリートの一般の壁の厚さは10~15cm程度です。大体150mm(15cm)と覚えておくのが良いと思います。
(4) 適当です。梁せいとは業界にいないと聞きなれない言葉ですが、設問の記述通りです。ちなみに、梁の幅には分かりやすく梁幅という名前が付いています。
(5) 不適当です。柱の帯筋は、コンクリートとともにせん断力に抵抗します。曲げモーメントには抵抗しません。
参考になった数34
この解説の修正を提案する
02
正解は、「柱の帯筋は、曲げモーメントに抵抗する。」です。
この問題は、鉄筋コンクリート構造とその材料に関するものです。
鉄筋コンクリート構造は、鉄筋とコンクリートの複合材料で構成され、
鉄筋は引張力、コンクリートは圧縮力を負担します。
柱の主筋は軸力や曲げモーメントに抵抗するため、通常4本以上配置します。
かぶり厚さは鉄筋の防食と耐火性確保のため、直接土に接する壁では4cm以上が必要です。
一般の壁厚は10〜15cm程度で、梁せいは梁断面の上下高さを指します。
柱の帯筋は、主筋の座屈防止やせん断力に抵抗する役割であり、
曲げモーメントには直接抵抗しません。
正しいです。鉄筋コンクリート柱の主筋は、軸力や曲げモーメントに抵抗するため、
最低4本以上配置することが建築基準法や設計規準で定められています。
主筋の本数が少ないと、断面のバランスが悪くなり、
耐力や施工性に問題が生じます。
正しいです。かぶり厚さは鉄筋の防食と耐火性を確保するために必要です。
直接土に接する場合は、湿気や腐食のリスクが高いため、
屋内壁の2〜3cmではなく、最低4cm以上のかぶり厚さが求められます。
正しいです。鉄筋コンクリート造の一般的な壁厚は10〜15cm程度で、
耐力壁や外壁ではさらに厚くなる場合があります。
壁厚は構造強度、遮音性、断熱性に影響するため、
用途に応じて設計します。
正しいです。梁せいとは、梁の断面高さのことで、
構造設計において重要な寸法です。
梁せいが大きいほど曲げ剛性が高くなり、たわみが減少します。
不適当です。柱の帯筋は、主筋の座屈防止とせん断力に抵抗する役割を持ちます。
曲げモーメントに抵抗するのは主筋であり、帯筋は補助的な役割です。
帯筋は柱の靭性を高め、地震時の破壊を防ぐために重要です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問94)へ