建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問56 (空気環境の調整 問56)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問56(空気環境の調整 問56) (訂正依頼・報告はこちら)

室温20°Cの室内において、ホルムアルデヒドの質量濃度が0.08mg/m3であったとき、ホルムアルデヒドの容積比濃度として、最も近いものは次のうちどれか。
ただし、濃度換算には以下の式が用いられ、ホルムアルデヒドの分子量Mは30とする。

Cppm=Cmg/m3 × 22.41/M × (273 + t)/273
Cppm:容積比濃度[ppm]、M:分子量
Cmg/m3:質量濃度[mg/m3]、t:温度[°C]
  • 0.050ppm
  • 0.065ppm
  • 0.080ppm
  • 0.100ppm
  • 0.120ppm

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

最も近いのは「0.065ppm」です。

 

(計算の概要)

まず式を示します。
Cppm = Cmg/m3 × (22.41/M) × (273+t)/273
ここで、
・Cmg/m3 = 0.08 mg/m3
・M = 30(ホルムアルデヒドの分子量)
・t = 20°C

 

(22.41/M)の計算
22.41 ÷ 30 ≈ 0.747

 

温度補正(273+t)/273
(273 + 20) ÷ 273 ≈ 293 ÷ 273 ≈ 1.074

 

Cmg/m3との積
0.08 × 0.747 ≈ 0.0598

 

温度補正の乗算
0.0598 × 1.074 ≈ 0.0642

 

したがって、約0.064ppmとなるため、選択肢の中では「0.065ppm」が最も近い値です。

選択肢2. 0.065ppm

正解です。

参考になった数13

02

質量濃度(mg/m3)を容積比濃度(ppm)へ換算する計算能力を問うています。

与えられた計算式に、温度(t)や分子量(M)などの数値を正しく代入できるかがポイントです。

選択肢1. 0.050ppm

【解説】この記述は誤りです。

計算結果である0.064ppmとは異なります。

選択肢2. 0.065ppm

【解説】正解です。この記述は正しいです。

与えられた換算式に数値を代入すると、約0.064ppmと算出されます。選択肢の中で最も近い数値は0.065ppmです。

選択肢3. 0.080ppm

【解説】この記述は誤りです。

温度補正(293/273)を行わなかった場合などに近い数値ですが、正確な換算結果ではありません。

選択肢4. 0.100ppm

【解説】この記述は誤りです。

計算結果である0.064ppmとは異なります。

選択肢5. 0.120ppm

【解説】この記述は誤りです。

計算結果である0.064ppmとは異なります。

まとめ

濃度換算のポイントは以下の通りです。

分子量(M): ホルムアルデヒドは「30」であることを覚えておくと、万が一式に記載がなくても対応できます。

温度補正: 気体は温度によって体積が変わるため、「(273 + t) / 273」の部分で現状の温度に補正する必要があります。

 

計算のステップ

1、数値を整理

質量濃度(Cmg/m3): 0.08

分子量(M): 30

温度(t): 20

標準状態の体積: 22.41

 

2、公式に代入

 Cppm = 0.08 × (22.41 / 30) × ((273 + 20) / 273)

 

3、計算

22.41 / 30 = 0.747

293 / 273 = 1.073

Cppm = 0.08 × 0.747 × 1.073

Cppm = 0.0641...

 

計算結果から、最も近い数値は 0.064ppm(約0.065ppm) となります。