建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問81 (空気環境の調整 問81)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問81(空気環境の調整 問81) (訂正依頼・報告はこちら)

揮発性有機化合物(VOCs)定法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 固相捕集・加熱脱着−GC/MS法は、空気中のVOCsを捕集した吸着剤を加熱脱着装置によりGC/MSへ導入する方法である。
  • 固相捕集・溶媒抽出−GC/MS法は、空気中のVOCsを捕集した吸着剤を二硫化炭素で抽出した後、GC/MSへ導入する方法である。
  • TVOC(Total VOC)の測定には、パッシブ法を使用することができる。
  • トルエン、パラジクロロベンゼンは、検知管法により測定することができる。
  • 半導体センサを用いたモニタ装置により、トルエン、キシレンを測定することができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

最も不適当なのは「TVOC(Total VOC)の測定には、パッシブ法を使用することができる」です。

選択肢1. 固相捕集・加熱脱着−GC/MS法は、空気中のVOCsを捕集した吸着剤を加熱脱着装置によりGC/MSへ導入する方法である。

この方法は、吸着剤に捕集したVOCsを加熱によって脱着し、その成分をガスクロマトグラフ質量分析計(GC/MS)で分析する 手法です。精密な測定が可能なため、空気中のVOCsの分析によく用いられます。

選択肢2. 固相捕集・溶媒抽出−GC/MS法は、空気中のVOCsを捕集した吸着剤を二硫化炭素で抽出した後、GC/MSへ導入する方法である。

この方法では、吸着剤に捕集したVOCsを二硫化炭素などの溶媒で抽出し、GC/MSで測定する 方法です。加熱脱着法と異なり、溶媒を使用してVOCsを取り出します。

選択肢3. TVOC(Total VOC)の測定には、パッシブ法を使用することができる。

TVOC(総揮発性有機化合物)の測定には、アクティブサンプリング(ポンプを用いた捕集)による測定方法が一般的 です。パッシブ法(拡散による捕集)は、濃度が高い場合の簡易測定には使えますが、TVOCの正式な測定には適しません。

選択肢4. トルエン、パラジクロロベンゼンは、検知管法により測定することができる。

検知管法は、特定の化学物質を簡単に測定するための方法 です。トルエンやパラジクロロベンゼンについても、専用の検知管を用いて濃度を測ることができます。

選択肢5. 半導体センサを用いたモニタ装置により、トルエン、キシレンを測定することができる。

半導体センサは、VOCsの濃度を継続的にモニタリングするために使用される 場合があります。トルエンやキシレンなどの濃度変化を検知することが可能です。ただし、GC/MSのような高精度な定量分析には向いていませんが、リアルタイムの監視目的では利用できます。

参考になった数20

02

室内空気中のVOCs測定では、どの物質を、どの目的で、どの精度で測るのかによって適した方法が異なります。標準的な評価では、吸着剤に捕集してGC/MSで分析する方法が基本です。一方で、簡易測定機器やパッシブ法はスクリーニングや概略把握には役立っても、TVOCのように多数成分を合算して評価する場面では扱いに注意が必要です。測定原理と用途の違いを押さえることが判断のポイントです。

選択肢1. 固相捕集・加熱脱着−GC/MS法は、空気中のVOCsを捕集した吸着剤を加熱脱着装置によりGC/MSへ導入する方法である。

適切です。室内空気中化学物質の標準的測定法では、揮発性有機化合物の分析方法として、固相吸着/加熱脱着法とGC/MSの組合せが示されています。これは、吸着剤にいったん捕まえたVOCsを加熱によって気化させ、そのまま分析装置へ送る方法です。溶媒を使わないため、試料の希釈が少なく、微量成分の把握にも向く方法として広く用いられています。

選択肢2. 固相捕集・溶媒抽出−GC/MS法は、空気中のVOCsを捕集した吸着剤を二硫化炭素で抽出した後、GC/MSへ導入する方法である。

適切です。標準的測定法では、揮発性有機化合物について固相吸着/溶媒抽出法とGC/MSの組合せも採用されています。実際の試験液調製では、捕集管から吸着剤を取り出し、二硫化炭素1mLを加えて抽出する手順が示されています。つまり、吸着したVOCsを有機溶媒に移してから分析する方法であり、記述は測定原理と操作手順を正しく表しています。

選択肢3. TVOC(Total VOC)の測定には、パッシブ法を使用することができる。

不適切です。標準的測定法では、VOCsは固相吸着/溶媒抽出法、固相吸着/加熱脱着法、または容器採取法とGC/MSの組合せで測定することが基本とされています。TVOCは多数のVOC成分を一定範囲で合算して求めるため、成分ごとの分離と定量が必要になり、単純なパッシブ法だけで標準的に評価する考え方とは合いません。パッシブ法は一部物質の把握や簡易測定には使われますが、TVOCの正式な評価方法として述べるのは不正確です。

選択肢4. トルエン、パラジクロロベンゼンは、検知管法により測定することができる。

適切です。厚生労働省の測定機器目録には、検知管式気体測定装置によってパラジクロロベンゼンを測定できる例が示されています。また、簡易測定法として検知管は特定物質の現場確認に使われており、標準的な最終判定とは別にスクリーニング目的で用いることがあります。厳密な評価はGC/MS法が基本ですが、検知管法で測定自体ができるという記述は妥当です。

選択肢5. 半導体センサを用いたモニタ装置により、トルエン、キシレンを測定することができる。

適切です。室内空気中化学物質の測定では、標準法とは別に簡易なスクリーニング機器の利用も認められており、過小評価に注意しつつ活用する考え方が示されています。半導体センサ式モニタは、対象ガスに応じた応答を利用してトルエンやキシレンの概略濃度を連続的に把握する用途に用いられます。最終的な適否判定には標準的条件での測定が必要ですが、測定できるという表現自体は適切です。

参考になった数2