建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問131 (給水及び排水の管理 問132)
問題文
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問131(給水及び排水の管理 問132) (訂正依頼・報告はこちら)
- 掃除口の設置間隔は、排水管の管径が75mmの場合には、25m程度とする。
- 排水ますは、敷地排水管の道管が長い場合、管内径の120倍を超えない範囲内に設置する。
- 掃除口の口径は、排水管の管径が125mmの場合には、100mmとする。
- 掃除口は、建物内の排水横主管と敷地排水管との接続箇所の近くに設置する。
- 排水ますの大きさは、配管の埋設深度、接続する配管の大きさと本数、及び点検等を考慮して決定する。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
不適当なのは「掃除口の設置間隔は、排水管の管径が75mmの場合には、25m程度とする。」です。
小口径(75mm)の排水横管では、掃除口の間隔はもっと短く設定します。一般に15m程度が目安で、25mは離し過ぎです。
不適当です。管径が小さいほど詰まりやすいため、短い間隔で掃除口を設けます。75mmなら約15m程度が目安で、25mは保守の観点から長すぎます。
適切です。直線区間が長いと清掃・点検が難しくなるため、おおむね管内径の120倍以内を目安に排水ますを配置します。
適切です。100mmを下回らない口径を確保すればよく、125mm管に対して100mmの掃除口は一般的な取り扱いです(作業性を考えて同径や大きめにする場合もあります)。
適切です。建物側と敷地側の境界付近は点検・トラブル発見の要所なので、近接して掃除口を設けます。
適切です。深さ・配管径・分岐数・作業スペースなどを見て、人が点検できる寸法を確保します。
ポイントは掃除口の間隔と配置です。
小口径ほど間隔は短く(75mmなら約15mが目安)。
境界や曲がり・分岐の要所に掃除口を置く。
排水ますは点検しやすい間隔とサイズで配置する。
この考え方を押さえると、75mmで25m間隔という記述が不適当だと判断できます。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
この問題では、排水管の詰まりを除去するために設ける掃除口と、屋外の敷地排水管に設ける排水ますの設置基準が問われています。掃除口や排水ますは、排水管内の点検、清掃、異物の除去を行うための重要な設備です。管径に応じた設置間隔や口径、設置場所、排水ますの大きさを正確に理解する必要があります。
不適切です。排水横管に設ける掃除口の間隔は、一般に管径が100mm以下の場合は15m以内、管径が100mmを超える場合は30m以内とします。管径75mmは100mm以下に該当するため、掃除口の設置間隔は15m以内とする必要があります。25mでは間隔が長すぎ、管内で詰まりが発生した際に、清掃器具が閉塞箇所まで届かないおそれがあります。
適切です。敷地排水管の直線部分が長い場合は、点検や清掃を容易にするため、一定の間隔で排水ますを設置します。その間隔は、原則として排水管の管内径の120倍を超えない範囲とします。例えば、管内径が100mmであれば、おおむね12m以内が目安です。適切な間隔で設置することにより、清掃器具を管内に挿入しやすくなり、詰まりや堆積物を確実に除去できます。
適切です。掃除口の口径は、排水管の管径が100mm以下の場合には、原則として排水管と同じ口径とします。一方、排水管の管径が100mmを超える場合には、掃除口の口径を100mm以上とすることができます。したがって、管径125mmの排水管に口径100mmの掃除口を設けることは適切です。清掃器具を挿入して、管内を十分に清掃できる大きさが確保されています。
適切です。建物内の排水横主管と屋外の敷地排水管との接続箇所は、排水経路や配管条件が変化するため、点検や清掃が必要になりやすい場所です。その近くに掃除口を設けることで、建物内側と敷地側の両方向へ清掃器具を挿入しやすくなります。詰まりが生じた際の位置確認や除去作業も効率的に行えるため、維持管理上重要な設置場所となります。
適切です。排水ますは、接続する配管を収めるだけでなく、内部の点検、清掃、補修などを行える大きさが必要です。配管の埋設深度が深い場合や、接続する管の径が大きい場合、複数の配管が流入する場合には、それに応じて十分な寸法を確保します。作業員や清掃器具が安全かつ確実に作業できるよう、配管条件と維持管理のしやすさを総合的に考慮して決定します。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
最も不適当なものは「掃除口の設置間隔は、
排水管の管径が75mmの場合には、25m程度とする」です。
誤りです。
掃除口の設置間隔は配管径が100mm以下の場合は15m以内とします。
100mmを超える場合は30m以内となります。
正しいです。
管内径の120倍を超えない範囲に排水ますを設けることで、
メンテナンス性が向上し、排水能力の維持につながります。
正しいです。
掃除口の口径は、配管径が100mm以下の場合は配管と同径、
配管径が100mmを超える場合は100mm以上とします。
正しいです。
建物内の排水横主管と敷地排水管との接続箇所の近くに設置することで、
効率的に清掃することができます。
正しいです。
配管の埋設深度、大きさ、本数と点検などの作業スペースを考慮し決定します。
掃除口の設置位置、設置間隔を覚えておきましょう。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問130)へ
第51回(令和3年度(2021年)) 問題一覧
次の問題(問132)へ