建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問24 (建築物の環境衛生 問24)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問24(建築物の環境衛生 問24) (訂正依頼・報告はこちら)

温熱環境指数に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 予測平均温冷感申告は、気温、湿度、風速、平均放射温度、エネルギー代謝量、着衣量の6つの温熱環境要素を用いて評価をする。
  • 不快指数は、気温と湿球温度、又は気温と相対湿度から算出される。
  • 黒球(グローブ)温度は、銅製の黒球の中心温を測定したものである。
  • 有効温度は、気温、湿度、風速、熱放射の4要素の影響を含んだ温熱環境の指標である。
  • 湿球黒球温度(WBGT)は、暑さ指数として熱中症予防のために用いられている。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

温熱環境指数には

①黒球(グローブ)温度、②温球黒球温度(WBGT)、

③有効温度、④新有効温度、⑤不快指数

⑥予測平均温冷感申告

の6つがあります。

選択肢1. 予測平均温冷感申告は、気温、湿度、風速、平均放射温度、エネルギー代謝量、着衣量の6つの温熱環境要素を用いて評価をする。

不正解です。

説明文の通り、予測平均温冷感申告は

気温、湿度、風速、平均放射温度、

エネルギー代謝量、着衣量の6つの温熱環境要素を用いて

快適方程式によって算出されます。

選択肢2. 不快指数は、気温と湿球温度、又は気温と相対湿度から算出される。

不正解です。

説明文の通り、不快指数は

気温と温球温度、気温と相対湿度によって

算出されます。

選択肢3. 黒球(グローブ)温度は、銅製の黒球の中心温を測定したものである。

不正解です。

説明文の通り黒球(グローブ)温度は

銅製の黒球の中心温を測定したものです。

選択肢4. 有効温度は、気温、湿度、風速、熱放射の4要素の影響を含んだ温熱環境の指標である。

正解です。

有効温度は気温、湿度、風速の異なる環境で

無風、湿度100%の条件において同じ感覚を与える

気温を表した値になります。

熱放射の影響を含んだものは修正有効温度になります。

選択肢5. 湿球黒球温度(WBGT)は、暑さ指数として熱中症予防のために用いられている。

不正解です。

説明文の通り、湿球黒球温度(WBGT)は

熱中症予防のために作られた指標です。

まとめ

多数の調査結果から女性のほうが男性よりも

1~2℃高い温度を快適と感じることが多いといわれています。

参考になった数16

02

正解は、「有効温度は、気温、湿度、風速、熱放射の4要素の影響を含んだ温熱環境の指標である。です。

この問題は、温熱環境の評価指標に関する正確な理解を問うものです。

温熱環境の評価には、PMV(予測平均温冷感申告)、不快指数、

黒球温度、WBGT(湿球黒球温度)、有効温度などがあります。

有効温度は、気温・湿度・風速の3要素を組み合わせた指標であり、熱放射は含まれません。

選択肢1. 予測平均温冷感申告は、気温、湿度、風速、平均放射温度、エネルギー代謝量、着衣量の6つの温熱環境要素を用いて評価をする。

正しいです。PMV(Predicted Mean Vote)は、温熱環境の総合評価指標で、

6要素(気温、湿度、風速、平均放射温度、代謝量、着衣量)を考慮します。

人間の温冷感を予測し、快適性を評価します。

選択肢2. 不快指数は、気温と湿球温度、又は気温と相対湿度から算出される。

正しいです。不快指数は、気温と湿度の組み合わせで算出され、

暑さや蒸し暑さの程度を示します。

一般に、指数が75を超えると不快感を覚える人が増え、

80以上でほとんどの人が不快と感じます。

冷房管理や熱中症予防の目安です。

 

選択肢3. 黒球(グローブ)温度は、銅製の黒球の中心温を測定したものである。

正しいです。黒球温度は、熱放射の影響を評価するために用いられます。

黒色に塗装された銅製球体の中心温度を測定し、

放射熱の影響を含む温度指標として利用します。

WBGTの算出にも黒球温度が使われます。

選択肢4. 有効温度は、気温、湿度、風速、熱放射の4要素の影響を含んだ温熱環境の指標である。

不適当です。有効温度は、気温・湿度・風速の3要素で構成され、

熱放射は含まれません。

熱放射を考慮する指標はPMVや黒球温度です。

指標の構成要素を混同しないようにしましょう。

選択肢5. 湿球黒球温度(WBGT)は、暑さ指数として熱中症予防のために用いられている。

正しいです。WBGTは、気温、湿球温度、黒球温度を組み合わせた指標で、

熱中症リスク評価に広く用いられています。

労働現場やスポーツ施設においても、暑さ対策に必須の指標です。

参考になった数1