温熱環境指数に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • 予測平均温冷感申告は、気温、湿度、風速、平均放射温度、エネルギー代謝量、着衣量の6つの温熱環境要素を用いて評価をする。
  • 不快指数は、気温と湿球温度、又は気温と相対湿度から算出される。
  • 黒球(グローブ)温度は、銅製の黒球の中心温を測定したものである。
  • 有効温度は、気温、湿度、風速、熱放射の4要素の影響を含んだ温熱環境の指標である。
  • 湿球黒球温度(WBGT)は、暑さ指数として熱中症予防のために用いられている。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

温熱環境指数には

①黒球(グローブ)温度、②温球黒球温度(WBGT)、

③有効温度、④新有効温度、⑤不快指数

⑥予測平均温冷感申告

の6つがあります。

選択肢1. 予測平均温冷感申告は、気温、湿度、風速、平均放射温度、エネルギー代謝量、着衣量の6つの温熱環境要素を用いて評価をする。

不正解です。

説明文の通り、予測平均温冷感申告は

気温、湿度、風速、平均放射温度、

エネルギー代謝量、着衣量の6つの温熱環境要素を用いて

快適方程式によって算出されます。

選択肢2. 不快指数は、気温と湿球温度、又は気温と相対湿度から算出される。

不正解です。

説明文の通り、不快指数は

気温と温球温度、気温と相対湿度によって

算出されます。

選択肢3. 黒球(グローブ)温度は、銅製の黒球の中心温を測定したものである。

不正解です。

説明文の通り黒球(グローブ)温度は

銅製の黒球の中心温を測定したものです。

選択肢4. 有効温度は、気温、湿度、風速、熱放射の4要素の影響を含んだ温熱環境の指標である。

正解です。

有効温度は気温、湿度、風速の異なる環境で

無風、湿度100%の条件において同じ感覚を与える

気温を表した値になります。

熱放射の影響を含んだものは修正有効温度になります。

選択肢5. 湿球黒球温度(WBGT)は、暑さ指数として熱中症予防のために用いられている。

不正解です。

説明文の通り、湿球黒球温度(WBGT)は

熱中症予防のために作られた指標です。

まとめ

多数の調査結果から女性のほうが男性よりも

1~2℃高い温度を快適と感じることが多いといわれています。

参考になった数29

02

正解は、「有効温度は、気温、湿度、風速、熱放射の4要素の影響を含んだ温熱環境の指標である。です。

この問題は、温熱環境の評価指標に関する正確な理解を問うものです。

温熱環境の評価には、PMV(予測平均温冷感申告)、不快指数、

黒球温度、WBGT(湿球黒球温度)、有効温度などがあります。

有効温度は、気温・湿度・風速の3要素を組み合わせた指標であり、熱放射は含まれません。

選択肢1. 予測平均温冷感申告は、気温、湿度、風速、平均放射温度、エネルギー代謝量、着衣量の6つの温熱環境要素を用いて評価をする。

正しいです。PMV(Predicted Mean Vote)は、温熱環境の総合評価指標で、

6要素(気温、湿度、風速、平均放射温度、代謝量、着衣量)を考慮します。

人間の温冷感を予測し、快適性を評価します。

選択肢2. 不快指数は、気温と湿球温度、又は気温と相対湿度から算出される。

正しいです。不快指数は、気温と湿度の組み合わせで算出され、

暑さや蒸し暑さの程度を示します。

一般に、指数が75を超えると不快感を覚える人が増え、

80以上でほとんどの人が不快と感じます。

冷房管理や熱中症予防の目安です。

 

選択肢3. 黒球(グローブ)温度は、銅製の黒球の中心温を測定したものである。

正しいです。黒球温度は、熱放射の影響を評価するために用いられます。

黒色に塗装された銅製球体の中心温度を測定し、

放射熱の影響を含む温度指標として利用します。

WBGTの算出にも黒球温度が使われます。

選択肢4. 有効温度は、気温、湿度、風速、熱放射の4要素の影響を含んだ温熱環境の指標である。

不適当です。有効温度は、気温・湿度・風速の3要素で構成され、

熱放射は含まれません。

熱放射を考慮する指標はPMVや黒球温度です。

指標の構成要素を混同しないようにしましょう。

選択肢5. 湿球黒球温度(WBGT)は、暑さ指数として熱中症予防のために用いられている。

正しいです。WBGTは、気温、湿球温度、黒球温度を組み合わせた指標で、

熱中症リスク評価に広く用いられています。

労働現場やスポーツ施設においても、暑さ対策に必須の指標です。

参考になった数10

03

温熱環境の評価指標は、考慮する要素と用途がそれぞれ異なります。PMVは人体側の代謝量と着衣量まで含む総合指標で、不快指数は主に気温と湿度から求めます。古典的な有効温度は気温、湿度、風速の3要素による指標であり、放射の影響を加えたものは修正有効温度として区別されます。

選択肢1. 予測平均温冷感申告は、気温、湿度、風速、平均放射温度、エネルギー代謝量、着衣量の6つの温熱環境要素を用いて評価をする。

適切です。予測平均温冷感申告、PMVは、気温、相対湿度、風速、平均放射温度という環境側の4要素と、エネルギー代謝量、着衣量という人体側の2要素を用いて算出します。多数の人が暑い・寒いをどの程度感じるかを、中央の中立を0とする尺度で予測します。室温だけで快適性を決めない点が特徴です。

選択肢2. 不快指数は、気温と湿球温度、又は気温と相対湿度から算出される。

適切です。不快指数は、気温と湿球温度、または気温と相対湿度を用いて算出し、蒸し暑さの程度を簡便に表す指標です。風速や熱放射、着衣量、代謝量は直接計算に含めません。そのため、人の温冷感を完全に表すものではありませんが、夏季の暑さや不快感を概略的に把握するための目安として利用されます。

選択肢3. 黒球(グローブ)温度は、銅製の黒球の中心温を測定したものである。

適切です。黒球温度は、一般に表面を黒く塗った薄い銅製の球の中心に温度計を置いて測定します。黒球は周囲からの放射熱を吸収し、同時に空気との対流による影響も受けるため、気温だけでは把握できない放射環境の評価に役立ちます。WBGTの算出や平均放射温度の推定にも用いられる測定値です。

選択肢4. 有効温度は、気温、湿度、風速、熱放射の4要素の影響を含んだ温熱環境の指標である。

不適切です。有効温度が考慮するのは、気温、湿度、風速の3要素であり、熱放射は含みません。放射の影響を取り入れる場合は、気温の代わりに黒球温度を用いるなどした「修正有効温度」として区別します。名称が似ていますが、古典的な有効温度に4要素すべてが含まれるとした点が誤りです。

選択肢5. 湿球黒球温度(WBGT)は、暑さ指数として熱中症予防のために用いられている。

適切です。湿球黒球温度、WBGTは、自然湿球温度、黒球温度、必要に応じて乾球温度を組み合わせて求める暑さ指数です。湿度、放射熱、気温などを反映し、作業強度や衣服の条件と併せて熱中症リスクを評価します。単なる気温の別名ではなく、暑熱環境で予防措置を判断するための実用的な指標です。

参考になった数0