建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問58 (空気環境の調整 問58)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問58(空気環境の調整 問58) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

アレルゲンと微生物に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • オフィスビル内のアレルゲンの大部分は細菌類である。
  • 空気調和機内は、微生物の増殖にとって好環境となる。
  • アルテルナリアは、一般環境中に生育するカビである。
  • ダンプネスは、過度の湿気を原因とするカビ臭さや微生物汚染等の問題が確認できるような状態をいう。
  • 大部分のダニアレルゲンの粒径は、数μm以上である。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は、「オフィスビル内のアレルゲンの大部分は細菌類である。」です。

 

この問題は、アレルゲンと微生物に関するものです。

アレルゲンとは、アレルギー反応を引き起こす物質であり、

オフィスビル内では主にダニの死骸や糞、カビの胞子、花粉、ペットのフケが代表的です。

細菌類は感染症の原因にはなりますが、アレルゲンとしての寄与は限定的です。

一方、空気調和機内は湿度や温度が一定に保たれやすく、

微生物の繁殖に適した環境となるため、衛生管理が重要です。

また、ダンプネス(過湿状態)はカビやダニの発生を助長し、

アレルギーや呼吸器疾患のリスクを高まります。

選択肢1. オフィスビル内のアレルゲンの大部分は細菌類である。

不適当です。オフィスビル内のアレルゲンの主な原因は、

ダニ、カビ、花粉、ペット由来の毛やフケなどであり、

細菌類はアレルゲンとしての影響は比較的少ないです。

細菌は感染症の原因にはなりますが、

アレルギー反応を引き起こす主要因ではありません。

選択肢2. 空気調和機内は、微生物の増殖にとって好環境となる。

正しいです。空気調和機内は、冷却コイルやドレンパンに水分が滞留しやすく、

温度も微生物の繁殖に適した条件です。

特にカビや細菌は湿度が高い環境で増殖しやすく、

空調機内で繁殖した微生物が室内に拡散すると、

空気質の悪化や健康被害の原因となります。

選択肢3. アルテルナリアは、一般環境中に生育するカビである。

正しいです。アルテルナリアは、屋外や室内の一般環境に広く分布するカビで、

湿度の高い場所で繁殖します。

アレルゲンであり、喘息やアレルギー性鼻炎の原因になります。

特に換気不良や湿気の多い場所では、アルテルナリアの胞子が増加しやすいです。

選択肢4. ダンプネスは、過度の湿気を原因とするカビ臭さや微生物汚染等の問題が確認できるような状態をいう。

正しいです。ダンプネスは、過度の湿気によってカビ臭や微生物汚染が発生する状態です。

湿度が高い環境では、カビや細菌が繁殖しやすく、

室内空気質の悪化や健康被害(喘息、アレルギー症状)につながります。

 

選択肢5. 大部分のダニアレルゲンの粒径は、数μm以上である。

正しいです。ダニアレルゲンは、ダニの死骸や糞に含まれるタンパク質で、

粒径は数μm以上です。これらの粒子は空気中に浮遊しやすく、

吸入によってアレルギー症状を引き起こします。

掃除機の排気や布製品の使用によって室内に拡散します。

参考になった数13

02

アレルギー反応を起こす抗原のことをアレルゲンと言います。

ダニや花粉、細菌、ペットの毛などになります。

選択肢1. オフィスビル内のアレルゲンの大部分は細菌類である。

正解です。

オフィスビル内でのアレルゲンの大部分は

花粉やダニが中心になります。

選択肢2. 空気調和機内は、微生物の増殖にとって好環境となる。

正解です。

空気調和機内は結露が発生するため微生物の増殖にとって好環境となります。

選択肢3. アルテルナリアは、一般環境中に生育するカビである。

不正解です。

アルテルナリアは、一般的な環境中で生育するカビの一種になります。

選択肢4. ダンプネスは、過度の湿気を原因とするカビ臭さや微生物汚染等の問題が確認できるような状態をいう。

不正解です。

ダンプネスは建築衛生の分野では湿気が原因のカビ臭さや

微生物汚染などが確認できる状態を言います。

選択肢5. 大部分のダニアレルゲンの粒径は、数μm以上である。

不正解です。

ダニ由来のアレルゲン粒子の大きさはいずれも数μm以上であります。

参考になった数1

03

室内のアレルゲンには、ダニ由来粒子、カビ胞子、花粉、動物由来物質などがあります。オフィスで大部分を細菌が占めるとはいえません。一方、空調機内部は水分、温度、ほこりなどの条件がそろうと微生物が増殖しやすく、湿気に関連するダンプネスも健康影響の観点から重要です。 微生物とアレルゲンは同一概念ではありません。発生源、増殖条件、粒径、健康影響を分けて整理し、湿潤した空調機や室内表面が汚染源になり得ることも押さえます。

選択肢1. オフィスビル内のアレルゲンの大部分は細菌類である。

不適切です。オフィスビル内の主要なアレルゲンとしては、ダニ由来物質、カビ、花粉などが挙げられ、細菌類が大部分を占めるとはいえません。細菌は室内微生物の一群ですが、微生物の存在とアレルギー原因物質の構成を同一視しないことが必要です。 室内粉じんのアレルゲン調査では、カビ、ダニ、花粉などを分けて評価し、細菌数だけで全体を代表させないことが重要です。

選択肢2. 空気調和機内は、微生物の増殖にとって好環境となる。

適切です。空気調和機のドレンパン、加湿部、コイル表面、汚れたフィルタなどは、水分と栄養源が存在すると微生物の増殖場所になります。結露水の滞留や清掃不足を防ぎ、排水状態と内部の汚染を点検することが衛生管理上重要です。 定期清掃ではドレンの閉塞、スライム、フィルタの湿潤状態まで確認すると、微生物が再び空気中へ放出される危険を抑えられます。

選択肢3. アルテルナリアは、一般環境中に生育するカビである。

適切です。アルテルナリアは土壌や植物、屋外空気など一般環境に広く存在する糸状菌で、胞子が室内へ侵入することもあります。カビ由来アレルゲンとして扱われるため、湿潤部の管理に加えて外気からの侵入にも注意します。 屋外由来の胞子は給気や人の出入りから持ち込まれるため、室内に発生源が見当たらなくても測定で検出される場合があります。

選択肢4. ダンプネスは、過度の湿気を原因とするカビ臭さや微生物汚染等の問題が確認できるような状態をいう。

適切です。ダンプネスは、漏水、結露、高湿度など過剰な湿気に関連し、カビ臭、目に見えるカビ、微生物汚染などが認められる状態を指します。単なる相対湿度の一時的上昇ではなく、建物に継続する湿気問題を含む概念です。 建材内部の濡れは表面が乾いて見えても残ることがあり、臭気や変色、過去の漏水履歴を含めた調査が求められます。

選択肢5. 大部分のダニアレルゲンの粒径は、数μm以上である。

適切です。ダニの虫体やふんに由来するアレルゲンは、室内粉じんに付着した数μm以上の粒子として存在するものが多くあります。床面の堆積粉じんが歩行や清掃で再飛散するため、湿度管理と適切な清掃が曝露低減につながります。 ダニ由来粒子は寝具だけでなくカーペットや布張り家具にも蓄積するため、堆積粉じんを残さない管理が効果的です。

参考になった数0

操作の確認にはJavaScriptと対応ブラウザが必要です。

出題を開始しますか?