建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問80 (空気環境の調整 問80)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問80(空気環境の調整 問80) (訂正依頼・報告はこちら)
- 温度 ―――― 熱電対
- 臭気 ―――― オルファクトメータ法
- 熱放射 ――― シンチレーションカウンタ
- 酸素 ―――― ガルバニ電池
- 気流 ―――― サーミスタ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
環境要素の測定に関する用語の組合せについての問題です。
この問題のポイントは、それぞれの問われている用語をアバウトでも良いので、どういった事を指し示すか知っているかだと思います。
簡単に解説を書きましたので、参考にしてみて下さい。
熱電対とは2種類の金属(もしくは金属線)の先端をくっつけて、回路を作って、くっついてる点に発生する熱起電力を使い、温度差を測定する温度計になります。
またはその2種類の金属や金属線のことを言う場合もあります。
オルファクトメータ法は、空気を薄めて、臭気の濃度を測定する方法の1つになります。
シンチレーションカウンター(シンチレーション検出器)とは、シンチレータを用いた放射線測定器をいいます。
酸素とガルバニ電池について、ガルバニ電池式酸素センサーというものがあり、溶存酸素濃度計の中の1つになります。
ガルバニ電池式酸素センサーには、二つの電極があり、それぞれの材質が、カソード側が銀、アノード側が鉛となっております。
そして電解液に水酸化カリウムを使用すると、発生する酸素量に応じた電流が流れるという仕組みになっております。
サーミスタとは、熱を感知した時に発生する抵抗を利用した温度センサーになります。
温度測定や風速測定などに使われます。
解説の冒頭にも書いたように、用語の概要を知っていれば、答えられる問題になっております。
過去問を繰り返す事で、用語がどういった事を指し示すのか分かるようになりますので、粘り強い学習の継続が大切になります。
参考になった数47
この解説の修正を提案する
02
正解は、「熱放射―シンチレーションカウンタ」です。
この問題は、環境要素の測定に関する用語の組合せに関するものです。
環境要素の測定では、対象となる物理量に応じて適切な測定機器が決まっています。
温度は熱電対、臭気は嗅覚測定法(オルファクトメータ法)、
酸素は、ガルバニ電池式酸素センサ、
気流で熱式風速計(サーミスタの原理を利用)などが一般的です。
一方、シンチレーションカウンタは放射線(α・β・γ線)を測定する装置であり、
熱放射を測る機器ではありません。
熱放射の測定には、放射温度計やグローブ温度計などが用いられます。
正しいです。
熱電対は、2種類の金属を接合し、
その接点の温度差によって生じる熱起電力を利用して温度を測定する装置です。
空調設備やボイラ、冷凍機など、幅広い温度範囲で使用される、
信頼性の高い温度センサです。特に高温域ではサーミスタよりも安定性が高く、
産業用途でも広く採用されています。
正しいです。
臭気の測定は、化学物質の濃度測定とは異なり、
人間の嗅覚を基準とした官能試験が用いられます。
オルファクトメータ法(臭気濃度測定法)は、臭気を段階的に希釈し、
嗅覚パネルが、においを感じなくなる希釈倍数を求める方法です。
これにより臭気濃度(臭気指数)が算出され、悪臭防止法や環境基準で用いられています。
不適当です。
シンチレーションカウンタは、放射線がシンチレータに入射した際に発生する、
微弱な光(シンチレーション)を光電子増倍管で検出し、放射線量を測定する装置です。
測定対象はあくまで 放射線(放射能) であり、赤外線や熱放射とは無関係です。
熱放射を測定する場合は、放射温度計(赤外線放射計)、
黒球温度計、グローブ温度計などが用いられます。
正しいです。
ガルバニ電池式酸素センサは、酸素が電極で還元される際に発生する電流を測定し、
酸素濃度を求める方式です。
構造がシンプルで応答性が高く、
空調設備・換気設備・安全管理など幅広い用途で使用されています。
正しいです。
サーミスタは温度によって電気抵抗が変化する素子で、
熱式風速計(サーミスタ式風速計)として気流測定に利用されます。
加熱したサーミスタが気流によって冷却される度合いから風速を算出する方式で、
微風速の測定に優れています。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問79)へ
第52回(令和4年度(2022年)) 問題一覧
次の問題(問81)へ