建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問100 (建築物の構造概論 問100)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問100(建築物の構造概論 問100) (訂正依頼・報告はこちら)

火災性状に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • フラッシュオーバーは、着火源から部屋全体に急速に燃焼拡大する現象である。
  • 火災時に階段等の竪(たて)穴区画に煙が入った場合、煙突効果によって上階へ急速な煙の伝播(ぱ)を招くおそれがある。
  • 減光係数は、煙の有毒性の定量的評価に用いられる指標である。
  • 火災時に室内の上部に形成される高温度の煙層は、火勢の拡大を促進させる要因の一つである。
  • プルームは、火源の上方に形成される燃焼反応を伴わない熱気流のことである。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

火災性状に関する問題では、防火や防災設備、防排煙対策について問われることが多い傾向にあります。

「フラッシュオーバー」や「プルーム」と言った専門用語についても出題されることがあるので、確認しておきましょう。

選択肢1. フラッシュオーバーは、着火源から部屋全体に急速に燃焼拡大する現象である。

正解です。

フラッシュオーバーとは、火災時に発生する急激な燃焼を伴う現象の一つであり、着火源から部屋全体に急速に燃焼拡大する現象を言います。

ちなみに火災は出火→初期火災→フラッシュオ―バ―→火盛り期の順に成長します。

選択肢2. 火災時に階段等の竪(たて)穴区画に煙が入った場合、煙突効果によって上階へ急速な煙の伝播(ぱ)を招くおそれがある。

正解です。

火災時に階段等の竪穴区画に煙が入った場合、煙突効果によって上階へ急速な煙の伝播を招くおそれがあります。

ちなみに煙突効果とは、ある空間の下部と上部の温度差がある時に浮力が発生し、竪穴区画の場合、下方部の空気が浮力により急速に上昇する現象を言います。

選択肢3. 減光係数は、煙の有毒性の定量的評価に用いられる指標である。

不正解です。

減光係数とは、照射した光が煙によってどれ程減光されるかを数値化したものであり、煙の濃度による光の減衰率の指標となります。

 

選択肢4. 火災時に室内の上部に形成される高温度の煙層は、火勢の拡大を促進させる要因の一つである。

正解です。

火災時に室内の上部に形成される高温度の煙層は、火勢の拡大を促進させる要因の一つだと言えます。

選択肢5. プルームは、火源の上方に形成される燃焼反応を伴わない熱気流のことである。

正解です。

プルームとは、火源の上方に形成される燃焼反応を伴わない上昇気流を指します。

まとめ

火災性状に関する問題では、これらの他に「消防の用に供する設備」「消火活動上必要な施設」についても度々問われています。

「屋内消火栓設備」「連結送水管」といった私たちの生活において身近なものも多く登場するので、日々の暮らしで意識しながら覚えていくことをお勧めします。

参考になった数17

02

正解は、「減光係数は、煙の有毒性の定量的評価に用いられる指標である。」です。

この問題は、火災性状に関するものです。

火災性状は、初期火災 → 成長期 → フラッシュオーバー → 完全燃焼期 → 減衰期という流れで進行し、

その中で煙の動き・熱気流・煙層形成が建物内の安全性に大きく影響します。

フラッシュオーバーは、室内の可燃物が一斉に着火する危険な現象で、

火災拡大の転換点となります。

また、階段・エレベーターシャフトなどの竪穴は煙突効果により煙が急上昇し、

上階への延焼・避難障害の主要因となります。

煙層は高温で、輻射熱により火勢をさらに強めます。

一方、減光係数は「煙の光透過性」を示す指標であり、

有毒性の評価指標ではありません。

煙の有毒性はCO濃度や毒性指数(FED)などで評価されます。

選択肢1. フラッシュオーバーは、着火源から部屋全体に急速に燃焼拡大する現象である。

正しいです。フラッシュオーバー(Flashover)は、火災の成長期の終盤に発生する現象で、

室内の可燃物が一斉に着火し、瞬時に全面火災へ移行する極めて危険な状態です。

火源からの熱放射により、室内の可燃物表面が熱分解し、

可燃性ガスが蓄積します。

天井付近の煙層温度が約500〜600℃に達すると、

輻射熱が床面まで強く届き、部屋中の可燃物が同時に着火します。

これにより火炎が一気に広がり、避難可能時間が急激に短くなります。

選択肢2. 火災時に階段等の竪(たて)穴区画に煙が入った場合、煙突効果によって上階へ急速な煙の伝播(ぱ)を招くおそれがある。

正しいです。竪穴(階段室・エレベーターシャフト・配管シャフトなど)は、

上下方向に連続した空間であり、火災時には煙突効果(スタック効果)が発生します。

高温の煙は軽くなるため上昇し、竪穴を通じて上階へ急速に広がります。

これにより、上階の避難経路が短時間で煙に満たされ、

避難障害・視界不良・有毒ガス吸入の危険が高まります。

選択肢3. 減光係数は、煙の有毒性の定量的評価に用いられる指標である。

不適当です。減光係数(光減衰係数)は、煙の「光をどれだけ遮るか」を示す指標であり、

煙の濃度・視界障害の評価に用いられます。

一方、煙の有毒性は、CO濃度、HCN濃度、酸素欠乏、

毒性指数(FED:Fractional Effective Dose)などで評価されます。

選択肢4. 火災時に室内の上部に形成される高温度の煙層は、火勢の拡大を促進させる要因の一つである。

正しいです。火災時、天井付近には高温の煙層が形成されます。

この煙層は輻射熱を床面や壁面に強く照射し、

可燃物の温度を上昇させ、熱分解を促進します。

その結果、可燃性ガスが増加し、火勢がさらに強まります。

煙層温度が上昇するとフラッシュオーバーの引き金にもなり、

火災の急激な拡大につながります。

選択肢5. プルームは、火源の上方に形成される燃焼反応を伴わない熱気流のことである。

正しいです。プルーム(plume)は、火源から発生する熱により上昇する気流で、

火源上方に形成される上昇流のことです。

プルーム自体は「燃焼反応を伴わない」熱気流であり、

火源からの熱が空気を加熱し、浮力で上昇する現象です。

 

参考になった数1