建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問86 (空気環境の調整 問41)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問86(空気環境の調整 問41) (訂正依頼・報告はこちら)

ある測定点で、1台75dBの騒音レベルを生じる機械を6台同時に稼働させた場合の騒音レベルとして、最も近いものは次のうちどれか。
ただし、log102=0.3010、log103=0.4771とする。
  • 78dB
  • 80dB
  • 83dB
  • 84dB
  • 85dB

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

合成騒音レベルLという聞きなれないものを求める問題です。

L=Lo+10log10Nで求めます。

o:1つの音源当たりの騒音レベル、N:音源の数

log10a+log10b=log10abなので10log106は10×(0.301+0.4771)となります。

それから75+7.772となり、約83㏈となります。

選択肢1. 78dB

誤:解説の計算より異なります。

選択肢2. 80dB

誤:解説の計算より異なります。

選択肢3. 83dB

正:最も計算の値に近いため正解となります。

選択肢4. 84dB

誤:解説の計算より異なります。

選択肢5. 85dB

誤:解説の計算より異なります。

まとめ

聞きなれない言葉に躊躇せずに、公式を思い出せるように頭の中に入れましょう。

公式さえ覚えられれば、そこまで難しい問題ではないはずです。

参考になった数11

02

正解は、「83dB」です。

 

この問題は、騒音レベルに関するものです。

騒音レベル(音圧レベル)は対数スケールで表されるため、複数の同一音源が同時に鳴っても単純な加算にはなりません。音源が複数ある場合、合成騒音レベルは以下の式で求めます:

 

LTotal=75+10×log10(6)

与えられた近似値を代入すると、
log10(6)=log10(2×3)=log10(2)+log10(3)

=0.3010+0.4771=0.7781

よって、LTotal=75+10×0.7781=82.781

最も近い騒音レベルは「83dB」です。

選択肢1. 78dB

誤りです。78dBは1台75dBに対してわずか3dBの増加であり、

騒音源が6台ある場合の合成騒音としては過小です。

選択肢2. 80dB

誤りです。80dBは75dBから5dBの増加ですが、

6台の合成騒音としてはやや不足しています。

選択肢3. 83dB

正しいです。

選択肢4. 84dB

誤りです。84dBは計算結果の82.781dBより約1dB高く、

実際の合成騒音としては過大評価です。

選択肢5. 85dB

誤りです。85dBは75dBから10dBの増加であり、

これは音源が10台ある場合に近い値です。

参考になった数0