建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問101 (建築物の構造概論 問11)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問101(建築物の構造概論 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特定防火設備は、鉄製防火扉等、火災を閉じ込めることができる性能を有する防火設備である。
- 防炎製品は、カーテン、暗幕、絨毯(じゅうたん)等に薬剤処理をして着火や燃え広がりを効果的に抑制したもので、消防法令で定められている。
- 建築基準法令で定められる非常用照明装置の避難上有効な照度は、光源が白熱電灯の場合とLEDランプの場合では異なる。
- 第二種排煙は、給気ファンにより排煙対象室に正圧をかけた排煙で、押出し排煙とも呼ばれる。
- 非常用進入口は、非常時の消防隊の進入口として用いられるもので、逆三角形の赤色反射塗料で3階以上の階の窓等に表示される。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
建物の防火対策に関する問題です。
起きないことが一番いいですが、いざということのことに備えておくのも大切なことです。
誤:特定防火設備は、鉄製防火扉等、火災を閉じ込める性能を有するものです。
そのため、そういう扉は出入り以外の時は常時閉にしておきます。
正:カーテン、暗幕、絨毯等は、防炎製品でなく防炎物品とされています。
一度設置したら交換や清掃するまではそのままのモノが当たります。
誤:建築基準法令で定められている非常用照準装置の避難上有効照度は、光源が白熱灯の場合とLEDランプの時とは異なります。
誤:第二種排煙は、給気ファンによって排煙対象室に正圧をかけた排煙で、押出し排煙とも呼ばれます。
給気排気をどちらも機械で行うのが第一種、給気のみを機械で行うのが第二種、排気を機械で行うのが第三種となっています。
誤:非常用入口は、非常時消防隊が侵入口として、逆三角形の赤色反射塗料で3階以上の窓等に表示されます。
日ごろから意識することは難しいと思いますが、何かあってからでは遅いので気に掛けるようにしていきましょう。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
02
正解は、「防炎製品は、カーテン、暗幕、絨毯(じゅうたん)等に薬剤処理をして、
着火や燃え広がりを効果的に抑制したもので、消防法令で定められている。」です。
この問題は、建物の防火対策に関するものです。
非常用照明装置は避難時に必要な照度を確保するもので、
光源の種類によって基準が変わることはなく、一定の照度を満たすことが求められます。
第二種排煙は給気ファンで室内を正圧にして煙を押し出す方式であり、押出し排煙とも呼ばれます。
非常用進入口は消防隊が進入するための窓や開口部で、赤色逆三角形の反射塗料で表示されます。
一方、防炎製品は薬剤処理によって燃え広がりを抑制する製品ですが、
単に薬剤処理だけではなく性能試験に基づく認定が必要です。
正しいです。 特定防火設備は建築基準法で定められた防火設備の一種で、
火災の延焼拡大を防ぐために設置されます。
鉄製防火扉や防火シャッターなどが代表例で、
一定時間火炎や煙の侵入を防ぐ性能を持ちます。
これにより、火災を区画内に閉じ込め、避難や消火活動の時間を確保できます。
不適当です。防炎製品は消防法令で「防炎性能試験に合格した製品」として規定されます。
薬剤処理によって燃え広がりを抑制する方法もありますが、
それだけでは防炎製品とは認められません。
防炎性能試験に合格し、認定を受けた製品のみが「防炎製品」として扱われます。
正しいです。 非常用照明装置は避難時に必要な照度を確保するための設備であり、
光源の種類にかかわらず基準照度を満たす必要があります。
白熱電灯やLEDランプなど光源の違いによって基準が変わることはなく、
避難上有効な照度は一定です。
正しいです。 排煙方式には第一種(排気ファンによる負圧排煙)と、
第二種(給気ファンによる正圧排煙)があります。
第二種排煙は室内に新鮮空気を送り込み、
煙を押し出す方式で「押出し排煙」とも呼ばれます。
正しいです。非常用進入口は消防隊が火災時に建物へ進入するための窓や開口部で、
建築基準法で規定されています。
表示は逆三角形の赤色反射塗料で行い、
夜間でも視認できるようになっています。
設置階は3階以上の階です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問100)へ
第54回(令和6年度(2024年)) 問題一覧
次の問題(問102)へ