建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問101 (建築物の構造概論 問11)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問101(建築物の構造概論 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特定防火設備は、鉄製防火扉等、火災を閉じ込めることができる性能を有する防火設備である。
- 防炎製品は、カーテン、暗幕、絨毯(じゅうたん)等に薬剤処理をして着火や燃え広がりを効果的に抑制したもので、消防法令で定められている。
- 建築基準法令で定められる非常用照明装置の避難上有効な照度は、光源が白熱電灯の場合とLEDランプの場合では異なる。
- 第二種排煙は、給気ファンにより排煙対象室に正圧をかけた排煙で、押出し排煙とも呼ばれる。
- 非常用進入口は、非常時の消防隊の進入口として用いられるもので、逆三角形の赤色反射塗料で3階以上の階の窓等に表示される。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
建物の防火対策に関する問題です。
起きないことが一番いいですが、いざということのことに備えておくのも大切なことです。
誤:特定防火設備は、鉄製防火扉等、火災を閉じ込める性能を有するものです。
そのため、そういう扉は出入り以外の時は常時閉にしておきます。
正:カーテン、暗幕、絨毯等は、防炎製品でなく防炎物品とされています。
一度設置したら交換や清掃するまではそのままのモノが当たります。
誤:建築基準法令で定められている非常用照準装置の避難上有効照度は、光源が白熱灯の場合とLEDランプの時とは異なります。
誤:第二種排煙は、給気ファンによって排煙対象室に正圧をかけた排煙で、押出し排煙とも呼ばれます。
給気排気をどちらも機械で行うのが第一種、給気のみを機械で行うのが第二種、排気を機械で行うのが第三種となっています。
誤:非常用入口は、非常時消防隊が侵入口として、逆三角形の赤色反射塗料で3階以上の窓等に表示されます。
日ごろから意識することは難しいと思いますが、何かあってからでは遅いので気に掛けるようにしていきましょう。
参考になった数30
この解説の修正を提案する
02
建物の防火対策には、火災や煙の拡大を防ぐ設備、避難を助ける設備、消防活動を円滑にする設備などがあります。この問題では、特定防火設備、防炎に関する用語、非常用照明、排煙方式、非常用進入口について、それぞれの役割や法令上の位置付けを正しく理解しているかが問われています。特に「防炎物品」と「防炎製品」の違いが重要なポイントです。
適切です。特定防火設備は、防火区画などに設けられ、火災が発生した際に炎や高温の熱が隣接する区画へ広がるのを一定時間防ぐための設備です。代表的なものには所定の性能を備えた防火扉や防火シャッターなどがあります。建物内部を区画して火災の拡大を抑えることで、避難に必要な時間を確保するとともに、消防活動を行いやすくする役割があります。
不適切です。カーテン、暗幕、じゅうたん等のうち、消防法に基づいて一定の防火対象物で使用が義務付けられているものは「防炎物品」と呼ばれます。一方、「防炎製品」は消防法による防炎規制の対象外となる寝具類、衣服類、テント類などについて、日本防炎協会が一定の基準に基づいて認定するものです。また、防炎性能を持たせる方法は薬剤による後加工だけとは限りません。両者を区別して覚えることが重要です。
適切です。非常用照明は、火災や地震などによる停電時でも必要な明るさを確保し、安全に避難できるようにする設備です。建築基準法令では床面で必要な照度が定められており、一般的な非常用照明では1ルクス以上を確保することが基本です。また、LEDなど蛍光灯と同等以上に見え方へ影響する光源では、告示上の取扱いにより2ルクス以上が基準となる場合があります。このため、光源の種類によって避難上有効な照度の基準が異なります。
適切です。第二種排煙は、給気ファンによって室内へ空気を送り込み、室内を正圧にすることで煙を外部へ押し出す方式です。この仕組みから「押出し排煙」とも呼ばれます。火災時には煙によって視界が悪くなるだけでなく、一酸化炭素などの有害な燃焼生成物によって避難が困難になるため、煙を適切に制御することが重要です。排煙方式は、煙を直接吸い出す方法だけでなく、給気による圧力を利用する方法もあります。
適切です。非常用進入口は、火災などが発生したときに消防隊が建物の外部から内部へ進入し、消火や救助活動を行うために設けられるものです。原則として建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階が設置対象となり、外部から容易に確認できる表示が必要です。非常用進入口に代わる一定の開口部では、赤色の逆三角形の表示が用いられ、消防隊が進入可能な場所を外部から速やかに把握できるようにしています。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
正解は、「防炎製品は、カーテン、暗幕、絨毯(じゅうたん)等に薬剤処理をして、
着火や燃え広がりを効果的に抑制したもので、消防法令で定められている。」です。
この問題は、建物の防火対策に関するものです。
非常用照明装置は避難時に必要な照度を確保するもので、
光源の種類によって基準が変わることはなく、一定の照度を満たすことが求められます。
第二種排煙は給気ファンで室内を正圧にして煙を押し出す方式であり、押出し排煙とも呼ばれます。
非常用進入口は消防隊が進入するための窓や開口部で、赤色逆三角形の反射塗料で表示されます。
一方、防炎製品は薬剤処理によって燃え広がりを抑制する製品ですが、
単に薬剤処理だけではなく性能試験に基づく認定が必要です。
正しいです。 特定防火設備は建築基準法で定められた防火設備の一種で、
火災の延焼拡大を防ぐために設置されます。
鉄製防火扉や防火シャッターなどが代表例で、
一定時間火炎や煙の侵入を防ぐ性能を持ちます。
これにより、火災を区画内に閉じ込め、避難や消火活動の時間を確保できます。
不適当です。防炎製品は消防法令で「防炎性能試験に合格した製品」として規定されます。
薬剤処理によって燃え広がりを抑制する方法もありますが、
それだけでは防炎製品とは認められません。
防炎性能試験に合格し、認定を受けた製品のみが「防炎製品」として扱われます。
正しいです。 非常用照明装置は避難時に必要な照度を確保するための設備であり、
光源の種類にかかわらず基準照度を満たす必要があります。
白熱電灯やLEDランプなど光源の違いによって基準が変わることはなく、
避難上有効な照度は一定です。
正しいです。 排煙方式には第一種(排気ファンによる負圧排煙)と、
第二種(給気ファンによる正圧排煙)があります。
第二種排煙は室内に新鮮空気を送り込み、
煙を押し出す方式で「押出し排煙」とも呼ばれます。
正しいです。非常用進入口は消防隊が火災時に建物へ進入するための窓や開口部で、
建築基準法で規定されています。
表示は逆三角形の赤色反射塗料で行い、
夜間でも視認できるようになっています。
設置階は3階以上の階です。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問100)へ
第54回(令和6年度(2024年)) 問題一覧
次の問題(問102)へ