建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問114 (給水及び排水の管理 問9)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問114(給水及び排水の管理 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 木製貯水槽は、断熱性に優れているため結露対策が不要である。
- FRP製貯水槽には、藻類の発生を抑えるため、光の透過率を低くした製品がある。
- ポンプ直送方式に用いられる加圧ポンプには、水量と圧力の関係に基づき、末端の圧力が一定になるように制御する推定末端圧力一定制御方式がある。
- 渦巻きポンプは、羽根車を高速回転し、水に向心力を与えて吐出させる。
- 受水槽から高置水槽へ送水する揚水ポンプの起動・停止は、高置水槽の水位により作動させる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
給水設備機器に関する問題です。
各機器の特徴を捉えられるようにしていきましょう。
誤:木製貯水槽のみでなく貯水槽に用いられている材質は、耐熱性に優れていて結露の心配もないものが用いられています。
誤:FRP製貯水層には、、藻類の発生を抑制するために光の透過率を低くした製品もあります。
誤:ポンプ直送方式に用いられる加圧ポンプは、水量及び圧力で末端の圧力を一定になるように制御できるものがあります
それを推定末端圧力一定制御方式といいます。
正:渦巻ポンプは、羽根車を高速回転して水に遠心力を与えて吐出させます。
向心力だとポンプ中心に向かってポンプが壊れます。
誤:受水槽から高置水槽へ送水する揚水ポンプの起動・停止は高置水槽の水位を見て作動させます。
水槽及びその材質や近辺の設備に関する問題でした。
よく読むことで理解できる内容だと思われます。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
02
正解は、「渦巻きポンプは、羽根車を高速回転し、水に向心力を与えて吐出させる。」です。
この問題は、給水設備機器に関するものです。
木製貯水槽は断熱性に優れていますが、
結露対策が不要というわけではなく、衛生管理上の工夫が必要です。
FRP製貯水槽は光透過率を低くして藻類の発生を抑える製品が存在し、
衛生的な水質維持に役立ちます。
ポンプ直送方式では推定末端圧力一定制御方式が採用され、末端の圧力を安定させることが可能です。
揚水ポンプは高置水槽の水位に応じて起動・停止します。
渦巻きポンプは羽根車を高速回転させて、水に「遠心力」を与え吐出させる仕組みです。
正しいです。木製貯水槽は熱伝導率が低いため断熱性に優れ、
外気温との差による結露が発生しにくいです。
ただし、設置環境によっては結露が生じる可能性があります。
正しいです。FRP(繊維強化プラスチック)製貯水槽は軽量で耐食性に優れていますが、
光が透過すると藻類が繁殖しやすくなります。
そのため光透過率を低くした製品が開発され、
藻類の発生を抑制する工夫が施されています。
正しいです。ポンプ直送方式では、建物内の給水圧力を安定させるために、
加圧ポンプが用いられます。
推定末端圧力一定制御方式は、
流量と圧力の関係を利用して末端圧力を一定に保つ制御方法であり、
給水の安定性を確保します。
不適当です。渦巻きポンプは羽根車を高速回転させ、
水に「遠心力」を与えて外周へ押し出し、
吐出口から水を送り出す仕組みです。
正しいです。揚水ポンプは受水槽から高置水槽へ水を送るために用いられます。
高置水槽の水位を検知し、一定水位に達すると停止、低下すると、
起動する仕組みで運転されます。
これにより、水位を安定させ、給水の継続性を確保します。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問113)へ
第54回(令和6年度(2024年)) 問題一覧
次の問題(問115)へ