建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問115 (給水及び排水の管理 問10)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問115(給水及び排水の管理 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 直結直圧方式は、配水管の圧力の関係から送水できる高さに制限がある。
- 直結増圧方式は、引込み管径に制限がある。
- 高置水槽方式は、安定した水圧・水量が得られる。
- 直結増圧方式には、増圧ポンプを直列に複数接続する直列多段型がある。
- ポンプ直送方式は、受水槽を必要としない方式である。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
建築物の給水方式に関する問題です。
用いられている字からどのような構造になっているかが想像できると思います。
誤:直結直圧方式は、配水管の圧力の関係から送水できる高さに制限があります。
誤:直結増圧方式は、引込み管径に制限があります。
誤:高置水槽方式は、屋上にある水槽から重力によって各階に給水される仕組みです。
そのため安定した水圧・水量を確保できます。
別途水を水槽に汲み上げる揚水ポンプが必要になります。
誤:直結増圧方式には、増圧ポンプを直列に複数接続して用いる方式があります。
これを直列多段方式といいます。
正:ポンプ直送方式は、受水槽のみでポンプを常時運転して給水管内を常に加圧しておく方式を指します。
よって高置水槽は不要ですが受水槽は必要です。
給水方式によっての利点と不利な点がそれぞれあります。
管理するビルに用いられている設備の利点を活かしていけるようにしていきましょう。
参考になった数32
この解説の修正を提案する
02
正解は、「ポンプ直送方式は、受水槽を必要としない方式である。」です。
この問題は、建築物の給水方式に関するものです。
直結直圧方式は配水管の圧力を直接利用するため、
送水できる高さに制限があります。
直結増圧方式は増圧ポンプを用いる方式で、引込み管径に制限があり、
設計上の条件を満たす必要があります。
高置水槽方式は水槽に貯めた水を重力で供給するため、安定した水圧・水量が得られるのが特徴です。
直結増圧方式には直列多段型ポンプがあり、効率的に圧力を確保できます。
一方、ポンプ直送方式は受水槽を介してポンプで直接給水する方式であり、受水槽が必要です。
正しいです。直結直圧方式は、配水管の圧力をそのまま利用して建物に給水する方式です。
配水管の圧力が十分であれば低層建築物に適用可能ですが、
高層建築物では圧力不足となり、上階まで安定した給水ができません。
したがって送水できる高さに制限があります。
正しいです。直結増圧方式は、配水管から直接引き込んだ水を、
増圧ポンプで加圧して給水する方式です。
引込み管径が小さいと十分な水量を確保できず、ポンプの性能を発揮できません。
そのため、管径に制限が設けられています。
正しいです。高置水槽方式は、受水槽から揚水ポンプで高置水槽に水を送り、
重力によって各階に給水する方式です。
水槽の高さに応じて安定した水圧が得られ、
停電時にも一定量の水を供給できる利点があります。
水量・水圧の安定性に優れています。
正しいです。直結増圧方式では、増圧ポンプを直列に複数接続することで、
効率的に圧力を確保する「直列多段型」が存在します。
これにより高層階への給水が可能となり、
安定した圧力を維持できます。
不適当です。ポンプ直送方式は、
受水槽に貯めた水を加圧ポンプで直接給水する方式です。
受水槽を介して水を確保するため、
必ず受水槽が必要です。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
建築物の給水方式には、水道本管から直接給水する方式と、いったん受水槽に水を貯めてから給水する方式があります。方式によって、利用できる配水管の圧力、建物の高さ、受水槽やポンプの有無などが異なります。直結方式は水道水を受水槽に貯めずに供給するのに対し、高置水槽方式やポンプ直送方式では、原則として受水槽を設け、そこから建物内へ給水する点を理解しておくことが重要です。
適切です。直結直圧方式は、水道事業者の配水管が持つ圧力をそのまま利用して建物内へ給水する方式です。途中に給水用の増圧ポンプを設けないため、配水管の圧力だけで必要な高さまで水を押し上げなければなりません。そのため、配水管の水圧や建物の高さ、給水器具で必要となる圧力などによって適用できる建物に制限があります。十分な圧力を確保できない高層建築物などでは、直結増圧方式など別の給水方式を検討します。
適切です。直結増圧方式は、水道本管から引き込んだ水を増圧給水設備によって加圧し、受水槽を介さずに建物内へ供給する方式です。水道本管と直接つながっているため、過大な給水によって周辺地域の水圧低下などを招かないよう、水道事業者が適用条件を定めています。引込み管の口径についても一定の条件や制限が設けられており、建物の使用水量や配水管の能力などを考慮して適切な口径を選定する必要があります。
適切です。高置水槽方式では、受水槽に貯めた水を揚水ポンプで屋上などに設置された高置水槽へ送り、そこから重力を利用して各階へ給水します。高置水槽の水面と給水器具との高低差によって給水圧力が得られるため、配水管側の圧力変動の影響を受けにくく、比較的安定した水圧と水量を確保できます。ただし、高置水槽の設置スペースが必要となるほか、水槽の清掃や衛生管理、構造物への荷重などについても配慮が必要です。
適切です。直結増圧方式は、水道本管から供給される水を増圧給水設備によって加圧し、受水槽を設けずに建物内へ給水する方式です。比較的高い建物などでは、一つの増圧給水設備だけですべての階へ適切な圧力で給水することが難しい場合があります。このような場合に対応する方法として、増圧給水設備を直列に複数配置して段階的に増圧する直列多段型があります。これにより、直結給水方式を適用できる建物の範囲を広げることができます。
不適切です。ポンプ直送方式は、一般に水道本管からの水をいったん受水槽に貯め、その受水槽の水を給水ポンプによって加圧して建物内の各給水箇所へ直接送る方式です。したがって、受水槽を必要としない方式という説明は誤りです。受水槽を設けず、水道本管からの水を直接利用してポンプで圧力を高めるものは直結増圧方式です。ポンプを使用するという点は共通していますが、水道本管と建物の給水設備との間に受水槽があるかどうかが重要な違いです。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問114)へ
第54回(令和6年度(2024年)) 問題一覧
次の問題(問116)へ