建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問115 (給水及び排水の管理 問10)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問115(給水及び排水の管理 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 直結直圧方式は、配水管の圧力の関係から送水できる高さに制限がある。
- 直結増圧方式は、引込み管径に制限がある。
- 高置水槽方式は、安定した水圧・水量が得られる。
- 直結増圧方式には、増圧ポンプを直列に複数接続する直列多段型がある。
- ポンプ直送方式は、受水槽を必要としない方式である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
建築物の給水方式に関する問題です。
用いられている字からどのような構造になっているかが想像できると思います。
誤:直結直圧方式は、配水管の圧力の関係から送水できる高さに制限があります。
誤:直結増圧方式は、引込み管径に制限があります。
誤:高置水槽方式は、屋上にある水槽から重力によって各階に給水される仕組みです。
そのため安定した水圧・水量を確保できます。
別途水を水槽に汲み上げる揚水ポンプが必要になります。
誤:直結増圧方式には、増圧ポンプを直列に複数接続して用いる方式があります。
これを直列多段方式といいます。
正:ポンプ直送方式は、受水槽のみでポンプを常時運転して給水管内を常に加圧しておく方式を指します。
よって高置水槽は不要ですが受水槽は必要です。
給水方式によっての利点と不利な点がそれぞれあります。
管理するビルに用いられている設備の利点を活かしていけるようにしていきましょう。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
02
正解は、「ポンプ直送方式は、受水槽を必要としない方式である。」です。
この問題は、建築物の給水方式に関するものです。
直結直圧方式は配水管の圧力を直接利用するため、
送水できる高さに制限があります。
直結増圧方式は増圧ポンプを用いる方式で、引込み管径に制限があり、
設計上の条件を満たす必要があります。
高置水槽方式は水槽に貯めた水を重力で供給するため、安定した水圧・水量が得られるのが特徴です。
直結増圧方式には直列多段型ポンプがあり、効率的に圧力を確保できます。
一方、ポンプ直送方式は受水槽を介してポンプで直接給水する方式であり、受水槽が必要です。
正しいです。直結直圧方式は、配水管の圧力をそのまま利用して建物に給水する方式です。
配水管の圧力が十分であれば低層建築物に適用可能ですが、
高層建築物では圧力不足となり、上階まで安定した給水ができません。
したがって送水できる高さに制限があります。
正しいです。直結増圧方式は、配水管から直接引き込んだ水を、
増圧ポンプで加圧して給水する方式です。
引込み管径が小さいと十分な水量を確保できず、ポンプの性能を発揮できません。
そのため、管径に制限が設けられています。
正しいです。高置水槽方式は、受水槽から揚水ポンプで高置水槽に水を送り、
重力によって各階に給水する方式です。
水槽の高さに応じて安定した水圧が得られ、
停電時にも一定量の水を供給できる利点があります。
水量・水圧の安定性に優れています。
正しいです。直結増圧方式では、増圧ポンプを直列に複数接続することで、
効率的に圧力を確保する「直列多段型」が存在します。
これにより高層階への給水が可能となり、
安定した圧力を維持できます。
不適当です。ポンプ直送方式は、
受水槽に貯めた水を加圧ポンプで直接給水する方式です。
受水槽を介して水を確保するため、
必ず受水槽が必要です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問114)へ
第54回(令和6年度(2024年)) 問題一覧
次の問題(問116)へ