建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問135 (給水及び排水の管理 問30)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問135(給水及び排水の管理 問30) (訂正依頼・報告はこちら)

排水管の清掃・維持管理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • スネークワイヤ法は、排水立て管の清掃に使用する場合では、長さ30m程度が限界である。
  • 排水管の有機性付着物は、アルカリ性洗浄剤を用いて除去する。
  • 高圧洗浄による排水管の清掃では、5〜30MPaの圧力の水を噴射させて洗浄する。
  • ロッド法では、1〜1.8mのロッドをつなぎ合わせ、手動で排水管内に挿入し清掃する。
  • 排水管内部の腐食状況の診断には、内視鏡以外にX線などの非破壊検査機器が用いられる。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

排水管の清掃・維持管理に関する問題です。

各文の数字や単位に注目して問題に取り組みましょう。

選択肢1. スネークワイヤ法は、排水立て管の清掃に使用する場合では、長さ30m程度が限界である。

誤:スネークワイヤは弾力性があり、腰の強いワイヤです。

押し引きを繰り返し、管内付着物を除去します。

25mまでの排水横管の清掃に用います。

選択肢2. 排水管の有機性付着物は、アルカリ性洗浄剤を用いて除去する。

正:排水管の有機性付着物の除去には、アルカリ性洗浄剤を用います。

酸性のモノを用いると、配管を腐食させます。

選択肢3. 高圧洗浄による排水管の清掃では、5〜30MPaの圧力の水を噴射させて洗浄する。

正:高圧洗浄による排水管清掃は、5~3㎫の圧力の水を噴射して清掃します。 

選択肢4. ロッド法では、1〜1.8mのロッドをつなぎ合わせ、手動で排水管内に挿入し清掃する。

正:ロッド法は、1~1.8mのロッドを最大30mまでつなぎ合わせて手動で配管に挿入して清掃します。

選択肢5. 排水管内部の腐食状況の診断には、内視鏡以外にX線などの非破壊検査機器が用いられる。

正:排水管の内部腐食状況は、超音波厚さ計、内視鏡、Ⅹ線等の非破壊検査機を用いて行います。

まとめ

排水管の清掃や内部診断に関する問題でした。

普段はなかなか気にすることではないですが、実際に行うこともありますからマスターできるように頑張りましょう。

参考になった数28

02

最も不適当なものは、スネークワイヤ法に関する記述です。

スネークワイヤ法は、主に排水横管の清掃に適しており、長い排水立て管には不向きです。

選択肢1. スネークワイヤ法は、排水立て管の清掃に使用する場合では、長さ30m程度が限界である。

これが不適当(誤り)な記述です。

スネークワイヤ法は、金属製のコイル状ワイヤを回転させながら挿入する方法です。 

長さが長くなるとトルク(回転力)が伝わりにくくなるため、限界長さは25m程度とされています。

 

【プロの視点】 

30mもの長さがある「排水立て管」の場合、ワイヤが管内で暴れてしまい清掃効果が得られません。

立て管の清掃には、通常高圧洗浄法が用いられます。

選択肢2. 排水管の有機性付着物は、アルカリ性洗浄剤を用いて除去する。

適当(正しい記述)です。

キッチンの排水など、油脂や有機性の付着物を除去するにはアルカリ性の洗浄剤が有効です。 

酸性洗剤は、金属製の配管を腐食させる恐れがあるため注意が必要です。

選択肢3. 高圧洗浄による排水管の清掃では、5〜30MPaの圧力の水を噴射させて洗浄する。

適当(正しい記述)です。

高圧洗浄法は、ホースの先端ノズルから高圧水を噴射して汚れを削り落とす方法です。 

使用する圧力は、通常5〜30MPaの範囲です。

選択肢4. ロッド法では、1〜1.8mのロッドをつなぎ合わせ、手動で排水管内に挿入し清掃する。

適当(正しい記述)です。

ロッド法は、1〜1.8m程度の鉄製の棒(ロッド)をねじ込み式で繋ぎ合わせながら手動で清掃する方法です。 

敷地排水管などの外部配管でよく用いられます。

選択肢5. 排水管内部の腐食状況の診断には、内視鏡以外にX線などの非破壊検査機器が用いられる。

適当(正しい記述)です。

排水管の劣化診断には、直接カメラを入れる内視鏡調査のほか、管の外側から厚みを測る超音波厚さ計や、X線などの非破壊検査機器が用いられます。

まとめ

排水管清掃の工法と適用範囲を整理しておきましょう。

・スネークワイヤ:横管向き(〜25m)。立て管は苦手。

・高圧洗浄:立て管・横管どちらも強力。圧力5〜30MPa。

・ロッド法:敷地排水管など。手動で繋ぐ。

「立て管清掃=高圧洗浄」というイメージを持っておくと間違えません。

参考になった数10

03

排水管には、油脂類、毛髪、石けんかすなどの付着物が蓄積し、流れが悪くなったり、詰まりが発生したりすることがあります。そのため、付着物の種類や配管の状態に応じて、スネークワイヤ法、ロッド法、高圧洗浄法、化学的洗浄法などを使い分けます。また、維持管理では清掃だけでなく、内視鏡や非破壊検査によって管内部の腐食や劣化を把握することも重要です。

選択肢1. スネークワイヤ法は、排水立て管の清掃に使用する場合では、長さ30m程度が限界である。

不適切です。スネークワイヤ法は、先端にヘッドなどを取り付けたワイヤを排水管内に挿入し、回転させながら詰まりや付着物を除去する方法です。排水立て管では比較的長い距離まで施工することができ、一般に長さ30m程度が限界となるのは排水横管に使用する場合です。立て管ではワイヤをより長く送り込むことが可能で、30m程度を限界とする記述は適切ではありません。管の方向によって施工可能な距離が異なる点が重要です。

選択肢2. 排水管の有機性付着物は、アルカリ性洗浄剤を用いて除去する。

適切です。排水管内には、厨房から流入する油脂類や食品かす、浴室や洗面設備から流入する皮脂などの有機性物質が付着することがあります。このような有機性付着物に対しては、アルカリ性洗浄剤を使用する方法があります。アルカリ性洗浄剤には油脂などを分解・乳化して除去しやすくする働きがあるためです。一方、無機質のスケールなどでは酸性洗浄剤が用いられる場合があり、付着物の性質に応じて洗浄剤を選択する必要があります。

選択肢3. 高圧洗浄による排水管の清掃では、5〜30MPaの圧力の水を噴射させて洗浄する。

適切です。高圧洗浄法は、高圧ポンプで加圧した水をノズルから勢いよく噴射し、その水圧によって排水管内の油脂、汚泥、その他の付着物を剥離させて除去する方法です。排水管の清掃では、おおむね5〜30MPa程度の高圧水が使用されます。ノズルから後方にも水を噴射することでホースを管内へ進ませながら洗浄できる方式もあります。機械的に付着物を削る方法と異なり、水の噴射力を利用して広い範囲を効率よく清掃できるのが特徴です。

選択肢4. ロッド法では、1〜1.8mのロッドをつなぎ合わせ、手動で排水管内に挿入し清掃する。

適切です。ロッド法は、一定の長さの棒状のロッドを順次接続しながら排水管内へ挿入し、先端に取り付けた清掃器具によって詰まりや付着物を除去する方法です。使用するロッドは一般に1〜1.8m程度の長さで、必要な清掃距離に応じてつなぎ合わせます。構造が比較的単純で、手動によって管内へ押し込んで作業できることが特徴です。主として直線部分の清掃に適しており、曲がりが多い配管では挿入が難しくなる場合があります。

選択肢5. 排水管内部の腐食状況の診断には、内視鏡以外にX線などの非破壊検査機器が用いられる。

適切です。排水管の維持管理では、詰まりや汚れを除去するだけでなく、管そのものの腐食や劣化の程度を把握することも重要です。管内の状態は内視鏡を挿入して直接観察する方法のほか、X線などを利用した非破壊検査によって調査することがあります。非破壊検査は、配管を切断したり撤去したりせずに内部や管壁の状態を調べられる点が利点です。こうした診断結果は、清掃だけで対応できるのか、補修や更新が必要なのかを判断する材料となります。

参考になった数2