建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第55回(令和7年度(2025年))
問97 (建築物の構造概論 問7)
問題文
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第55回(令和7年度(2025年)) 問97(建築物の構造概論 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- LPガスの燃焼における理論空気量は、都市ガス(13A)より小さい。
- LPガス容器は、常時40°C以下を保てる場所に設置する。
- LPガスは、空気より比重が大きく、万一漏洩(えい)した場合は、低部に滞留するおそれがある。
- LPガスは、常温常圧では気体であるが、加圧や冷却により液化して貯蔵・運搬される。
- LPガスは、1,000倍に希釈しても臭いを感知できる付臭剤の添加が、法令で義務付けられている。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
最も不適当なものは「LPガスの燃焼における理論空気量は、
都市ガス(13A)より小さい」です。
誤りです。
LPガスの燃焼における理論空気量は都市ガスよりも大きくなります。
LPガスの主成分はプロパンとn-ブタン、都市ガスの主成分はメタンです。
プロパン:C3H8、n-ブタン:C4H10、メタン:CH4となり、
炭素が多いほど必要となる理論空気量は多くなります。
正しいです。
高圧ガス保安法に基づき40℃以下で保管する必要があります。
正しいです。
空気の主成分は窒素であり、LPガスは空気より比重が大きいため、
漏えい時は低部に滞留します。
正しいです。
LPガス(液化石油ガス)は加圧や冷却により液化して貯蔵・運搬されます。
正しいです。
LPガスは漏えいを感知できるよう付臭剤の添加が義務付けられています。
LPガスにの特徴と法令について覚えておきましょう。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
02
この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。LPガス(液化石油ガス)は主にプロパン(C₃H₈)やブタン(C₄H₁₀)からなるガスで、都市ガス(主成分:メタン CH₄)とは成分・比重・発熱量・理論空気量などの性質が大きく異なります。
誤りです。
LPガスは都市ガスよりも発熱量が大きく、それに伴い燃焼に必要な空気量も多くなります。
正しいです。
液化石油ガス保安規則により、LPガスの充填容器は常に温度40°C以下に保たれる場所に設置しなければならないと定められています。これは高温によるガスの膨張・圧力上昇を防ぐための安全基準です。
正しいです。
プロパンの比重は約1.56、ブタンは約2.0であり、いずれも空気(比重1.0)より重いです。
正しいです。
LPガスは常温・常圧では気体ですが、比較的低い圧力で液化する特性があります。常温でも数気圧程度の加圧で液化するため、ボンベ(容器)に液体の状態で充填・貯蔵・運搬されています。
正しいです。
高圧ガス保安法およびガス事業法により、LPガスには空気中の混入比率が1/1,000(0.1%)の濃度でも臭いを感知できる付臭剤を添加することが義務付けられています。
LPガスと都市ガスの違いは試験頻出テーマです。特に理論空気量については「LPガスは発熱量が大きい分、燃焼に必要な空気量も多い」と関連付けて覚えると混同を防げます。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
LPガスは、主にプロパンやブタンを成分とする燃料で、都市ガスとは燃焼に必要な空気量や空気に対する比重などの性質が異なります。また、液化しやすい性質を利用して容器に貯蔵されるため、容器の温度管理やガス漏れへの対策も重要です。この問題では、LPガスの燃焼特性、物理的性質、容器の設置条件、漏洩時の危険性、付臭による安全対策について正しく理解しているかが問われています。
不適切です。理論空気量とは、燃料を完全燃焼させるために理論上必要となる最小限の空気量です。プロパンなどを主成分とするLPガスは、都市ガス(13A)よりも単位体積当たりの発熱量が大きく、完全燃焼に必要な酸素量も多くなります。そのため、単位体積のガスを燃焼させる場合の理論空気量は、一般にLPガスのほうが都市ガス(13A)より大きくなります。「より小さい」とする記述は、この関係が逆になっています。
適切です。LPガス容器の内部には液化されたガスが入っており、温度が上昇すると液体の蒸発が進んで容器内部の圧力が高くなります。このため、容器は直射日光や火気などによって過度に加熱されない場所に設置し、常に40°C以下に保つことが求められます。容器の温度上昇を防ぐことは、内部圧力の異常な上昇を防止し、LPガス設備を安全に使用するための基本的な管理事項です。
適切です。LPガスの主成分であるプロパンやブタンは、空気より重い性質があります。そのため、ガスが漏れると上方へ拡散するだけでなく、床面付近やくぼみ、地下室などの低い場所に流れて滞留するおそれがあります。滞留したガスが一定の濃度に達した状態で火花や火気に触れると、火災や爆発につながる危険があります。この性質から、LPガスの漏れを検知する警報器も、一般に床面に近い位置への設置が重要となります。
適切です。LPガスは「Liquefied Petroleum Gas(液化石油ガス)」の略称で、プロパンやブタンなどを主成分としています。これらは常温・常圧では気体ですが、圧力を加えたり温度を下げたりすると比較的容易に液化します。液体になると体積が大幅に小さくなるため、大量のガスをコンパクトな容器に収めることができます。この性質を利用して、LPガスは液体の状態で容器などに貯蔵・運搬されています。
適切です。LPガスそのものは、本来ほとんど臭いがないため、そのままでは漏洩しても人が気付きにくいという問題があります。そこで安全対策として、漏れたガスを臭いによって早期に発見できるように付臭されています。法令上、空気中の混入比率が容量で1,000分の1である場合においても臭気を感知できるようにすることなどが求められています。独特の臭いを付けることで、火災や爆発につながる前にガス漏れを発見しやすくしています。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問96)へ
第55回(令和7年度(2025年)) 問題一覧
次の問題(問98)へ