建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第55回(令和7年度(2025年))
問99 (建築物の構造概論 問9)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第55回(令和7年度(2025年)) 問99(建築物の構造概論 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

電気及び電気設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 同一定格の電力では、同一電流値であれば交流のピーク電圧値は、直流に比べて高い。
  • 建築設備に電力を送るケーブルの許容電流値は、配線用遮断器の定格電流値より大きくする。
  • 電動機の起動時に過電流が流れて異常を起こさないために、スターデルタ起動方式が用いられる。
  • 契約電力50kW以上の建築物の場合、高圧(6.6kV)で受電し、自家用変電設備で低圧(200V・100V)に変圧して給電する。
  • 高さ31mを超える建築物には、非常コンセント設備の設置が義務付けられている。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。電気の基礎知識(交流と直流の違い、電流・電圧の関係)と、建築設備に関わる電気法規(受電方式、消防設備の設置基準)を組み合わせた問題があるということを理解しましょう。

選択肢1. 同一定格の電力では、同一電流値であれば交流のピーク電圧値は、直流に比べて高い。

正しいです。
交流には瞬間的な最大値(ピーク電圧)があり、ピーク電圧=実効値×√2(約1.41倍)となるため、交流のピーク電圧は直流に比べて高くなります。

選択肢2. 建築設備に電力を送るケーブルの許容電流値は、配線用遮断器の定格電流値より大きくする。

正しいです。
電線(ケーブル)の許容電流は、その電線を保護する配線用遮断器の定格電流より大きくしておく必要があります。

選択肢3. 電動機の起動時に過電流が流れて異常を起こさないために、スターデルタ起動方式が用いられる。

正しいです。
三相誘導電動機を直接全電圧で起動すると、定格電流の6〜8倍程度の大きな始動電流が瞬間的に流れることを意識する必要があります。

選択肢4. 契約電力50kW以上の建築物の場合、高圧(6.6kV)で受電し、自家用変電設備で低圧(200V・100V)に変圧して給電する。

正しいです。
 

選択肢5. 高さ31mを超える建築物には、非常コンセント設備の設置が義務付けられている。

誤りです。
非常コンセント設備の設置義務は「高さ31m超」ではなく、「地階を除く階数が11以上」の防火対象物に対して課せられています。

まとめ

消防設備の設置基準は数値と対象設備の組み合わせを正確に覚えることが重要です。

参考になった数4

02

最も不適当なものは「高さ31mを超える建築物には、
非常コンセント設備の設置が義務付けられている」です。

選択肢1. 同一定格の電力では、同一電流値であれば交流のピーク電圧値は、直流に比べて高い。

正しいです。
同一定格の電力で電流値が同じ場合、交流のピーク電圧は
直流電圧の√2倍となり、高くなります。

選択肢2. 建築設備に電力を送るケーブルの許容電流値は、配線用遮断器の定格電流値より大きくする。

正しいです。
ケーブルの許容電流値を配線用遮断器の定格電流値よりも大きくします。
ケーブルの許容電流値の方が小さい場合、配線用遮断器の動作よりも
前にケーブルが焼損してしまい大変危険です。

選択肢3. 電動機の起動時に過電流が流れて異常を起こさないために、スターデルタ起動方式が用いられる。

正しいです。
スターデルタ起動方式とすることで始動電流を定格起動と比較し
1/3に抑えることができます。
始動トルクも1/3になってしまう点は注意が必要です。

選択肢4. 契約電力50kW以上の建築物の場合、高圧(6.6kV)で受電し、自家用変電設備で低圧(200V・100V)に変圧して給電する。

正しいです。
規模の大きい建築物では高圧受電し変電設備で欲しい電圧に変圧します。

選択肢5. 高さ31mを超える建築物には、非常コンセント設備の設置が義務付けられている。

誤りです。
非常用コンセント設備は11階以上の階への設置が義務付けられています。
高さ31mを超える建築物に設置が義務付けられているのは
非常用エレベータです。

まとめ

直流交流電圧や許容電流など電気の基本を覚えておくことで
消去法で回答することもできます。

参考になった数0