建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第55回(令和7年度(2025年))
問135 (給水及び排水の管理 問30)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第55回(令和7年度(2025年)) 問135(給水及び排水の管理 問30) (訂正依頼・報告はこちら)
- グリース阻集器の、槽内の底及び壁面に付着したグリースの清掃 ――― 1か月に1回
- 排水ポンプの絶縁抵抗の測定 ――― 3か月に1回
- 排水槽の清掃 ――― 6か月以内に1回
- 排水ポンプのメカニカルシールの交換 ――― 1〜2年に1回
- 通気管の点検 ――― 1年に1回
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説
前の問題(問134)へ
第55回(令和7年度(2025年)) 問題一覧
次の問題(問136)へ